求解:混凝土灌注桩锚入基础梁内100mm,粱的钢筋截面变小怎么办?

如题所述

求解:混凝土灌注桩锚入基础梁内100mm,粱的钢筋截面变小怎么办?

答:桩顶“伸入”承台100mm尚有可能(因是大直径桩)!用了大直径桩,再做成条型桩基设计对头吗?从概念上讲,经过实践的结构师,且注意理解用词的设计师“桩顶伸入承台”,不是伸入承台底筋内!底筋一定在桩顶上。如您的问真若如此,粱的箍筋下部给我扣100mm,应设计有责任考虑好梁钢筋的ho。但我细审您题混凝土灌注桩锚入基础梁内100mm,“锚入”什么概念?桩顶上的钢筋进入梁内才称“锚入”!100mm还太短了呢?您的问原意何在。

我说:“底筋一定在桩顶上。”我截两张图给您看:百度抽风了,图片传不上来!请自己查阅:11G101-3,P85~91页便知!麻烦您了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-20
设计要求桩砼锚入基础梁内100,但基础梁底的保护层砼厚度远小于100;这个问题应该在图纸会审中就提出来的。
现在如果梁钢筋已经按底面保护层砼100厚扎好了,就只能与甲方、监理等商量-不再另外设法改变,按实际已完成的施工。
如果未施工,则向设计询问,并要求有设计变更单或技术核定单。一般处理方法有以下几种(在向设计询问的同时,选对你最有利的方法向设计提议):
1.桩边垫层标高下降(也就相当于做个很小的单桩素砼承台),下降尺寸=100-保护层厚度;
2.梁断面高度增大(增大高度=100-原保护层厚度),梁顶标高相应升高,梁底标高不变,梁底钢筋
保护层厚度改成100;
3.梁断面高度增大(增大高度=100-原保护层厚度),梁顶标高不变,梁底标高相应降低,梁底钢筋
保护层厚度改成100;
4.其它不变,梁底钢筋保护层厚度改成100。
生命愉悦!有用请采纳。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-20
请注意:
没有桩锚入基础梁内100mm的规范规定,只有灌注桩桩顶应该嵌入承台50~100(大桩100小桩50)的规定。见JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》‘承台构造’章。
是设计把基础梁的标高或桩顶的标高弄错了,或施工弄错了,应该先查清楚再讨论、研究。不能擅自把全线的基础梁尺寸修改,更不能变更基础梁底筋的相对位置。
(不是‘粱的钢筋截面变小’了,是粱的截面有效高度ho变小了!)
第3个回答  2013-04-20
粱的钢筋截面变小说明你钢筋加工时就有误。浇筑混凝土了也就没有办法了;如果想补救就是炸了处理。
第4个回答  2013-04-19
一定要补救的话,做个桩基承台。参照11G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)