机组转速达到95%Ne时投起励电流,但只需要很短的时间就断开,那么这个起励电流有什么用?产生磁场,建压?那之后需要一直投入的励磁电流呢?这两者有什么区别?

95%转速可以投起励电源,但是一般电厂为了防止过激磁,都是3000转的时候开始升压。起励电源的作用就是,开始升压的时候,转子回路无电压和电流,励磁变没有输出。必须人为的施加一个直流电流(起励电源是交流,经过整流后施加到转子回路),使转子回路有直流电流过,然后机端就感应出机端电压,同时励磁变有输出后起励电源就自动跳开(一般机端电压10-20%起励电源自动断开)。