电压为660V,电机功率为220KW。电缆长度为400米。请问应该配用多大平方面积的铜芯电缆?

如题所述

计算大致电机电流I=P/(1.732UxCOSφ)=220X1000/(1.732x660x0.8)=241A
选用铜芯电缆的型号规格是:
YJV 0.6/1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(空气中敷设)
需要地下直埋敷设选用:
YJV22 0.6/1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

或者选用:
VV 0.6/1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆(空气中敷设0
VV22 0.6/1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
说明:1、实际对于短距离95平方就可以,考虑距离较远故选用120平方毫米;
2、建议优先选用交联聚乙烯绝缘电缆。