宾馆插卡取电,和接触器 请勿打扰 门铃如何接线? 请做过的先人们指点迷津, 例如电相 总漏电控闸

宾馆插卡取电,和接触器 请勿打扰 门铃如何接线?

请做过的先人们指点迷津,
例如电相 总漏电控闸下有个接触器chnt nch8-63/20,接触器下全是单极短路开关。零线共用零排。
门口一个三线或四线的插卡取电
插卡取电对应外面有个请勿打扰和门铃
插卡取电盒子与外面请勿打扰门铃是贯通的,门铃在天花上已经有两根线下到插卡盒内,是要到外面控制的
请勿打扰和门铃开关是在一起吗,请勿打扰灯下有个按下放开就回弹的开关,请问这是门铃开关吗?

请问具体该如何全部连接在一起
联线图,连线方法?

接触器上A1,A2接什么,1.3.2.4都该如何接?
只是问这个正泰接触器1324端A1A2如何接就行了,

你是做工程的吗?最好有人先带你一段时间,不然容易出问题,现就你的问题做一个简要的解答:
1、插卡取电实际是一个光感开关,由它控制那个接触器,接触器下面的单级开关是各个回路的保险开关。当接触器吸合后,各个回路才有电。
2、请勿打扰和门铃的接线都是从上向下走线的,插卡取电的盒子实际上只起到过线盒的作用。都是从配电箱接到外面和控制台去的。
3、请勿打扰下的那个开关是一个2x2的开关,按下请勿打扰的灯亮,切断门铃;再按一下,接通门铃灯灭。
4、你所说的A1、A2应该接插卡取电的光电管上,1.2.3.4接各个单级开关上。
5、你所需要的连线图那是二次装修接线图,你去找一下其它图纸参考吧,这里无法画出。
恕我直言,你的电的基础知识太差,最好系统学习或是找人带你帮你,否则容易出问题。追问

老大啊,看懂了再说吧,我这里插卡取电不去总台的,不带弱电网络功能的,其实上面这些大多都是没用的,主要就是问的那个正泰交流接触器,1234端是不是过主电的,A1A2是线圈和插卡取电接上控制的,等你说这么多没用的我早百度或打电话问过了,不过也谢谢你回答了,电工知识不行,我都带人做了多少工程了,也没说钱拿的烫手一说,只是以前大多做住宅别墅,这次酒店配的电箱接触器没接过罢了,朋友说话以后要先想清楚了哦,

追答

插卡取电是在房间里的吧,谁说到总台了。1234你说的是辅助触点吧,另外接触器不接主电,又不是弱电网络,那只能说你的问题不清楚。
酒店的配电箱有相应的线路图,一看就会明白的。已经做了若干工程,这还不是小菜一碟。
我好心想帮你,除了第4点的1234,不清楚外(你无图无提示),其它几点哪个不是你所问的,而你却让别人想清楚说话,真是好心没好报,郁闷。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
A1A2是接触器线圈。1234是主触点。这点小问题何必这么多字来描述。说明书上也有。而且A1A2其中有一个有两个,分别布置在接触器的两边,这样的目地是为了方便接线。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-04-20
A1 A2是接触器吸合电源 1324 是接触器的动作点
第3个回答  2013-04-13
你说的这个我不知道,但是我晓得有一个提示器,ISOUND,就是通过感应控制外部电源段来控制灯的开关还有其他一些器件的开关的,他里面的接线方式也许对你有帮助,你可以搜索资料看看。