测量绝缘电阻要严格执行DL/T596-1996规程标准。
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
采用2500V或5000V摇表,绝缘电阻值与前一次的测量结果进行比较,应无明显差别,在同一温度下一般不应低于出厂试验值的70%。绝缘电阻换算到20℃时,220kV及其以下的变压器不应小于800MΩ,500kV的变压器不小于2000MΩ,吸收比不低于1.3或极比指数不低于1.5。变压器的绝缘状况判断应尽量结合其他绝缘试验项目,如绕组介质损耗和泄漏电流测量,综合各个数据进行综合分析,才能确定变压器的绝缘情况。本回答被提问者采纳
相似回答
变压器绝缘电阻
怎么测试?
答:
测量变压器绝缘电阻的方法:对于电力变压器,通常采用2500伏特兆欧表
。测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余电荷,方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,变压器绝缘电阻值上升不大,那说明变压器内部及高、低压套管部位...
变压器
的
绝缘电阻
应该如何
测量
?
答:
1. 准备工作:首先,确认
变压器
已经停电,并将
绝缘电阻
仪的电源接入电路。然后,检查绝缘电阻仪的仪器状态,确保其正常工作。2. 连接
测量
线路:将绝缘电阻仪的测量线与变压器的高压绕组和低压绕组分别连接。在连接线路时,应注意线路的正确连接,防止接反。3. 设置测量参数:根据实际情况,设置绝缘电阻仪的...