变压器如何测绝缘

如题所述

对于电力变压器,绝缘特性试验包括:绝缘电阻测量、吸收比测量、极化指数测量、介质损耗因数测量。
绝缘电阻试验一般采用绝缘电阻表法,有专用表计,是一种直流试验方法。直接读取15s时间和60s时间的绝缘电阻值,测到为电阻R15和R60,则R60/R15就是吸收比。再分别测10min和1min时的绝缘电阻,R10和R1,则R10/R1就是极化指数。
试验时,在一端施加电压,另一端是接地端。比如:
(1)施加电压端:低压绕组;接地端:高压绕组及油箱。
(2)施加电压端:高压绕组;接地端:低压绕组及油箱。
(3)施加电压端:高低压绕组联接在一起;接地端:油箱。
等等。更具体的内容可以参考JB/T501 《电力变压器试验导则》的要求。
介质损耗因数的测量,一般采用平衡电桥法。也有专用的仪器。这里很难详述。
建议你查阅《变压器试验技术》(机械工业出版社,2000年)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-22
变压器测绝缘内容包括:高压对地,低压对地,高压对低压。高压侧用2500v摇表,低压侧用500v摇表
第2个回答  推荐于2018-07-01
答:变压器绝缘电阻测定方法:
1、将变压器高、低压两侧开关拉开,使变压器停止运行。
2、将绝缘电阻测定器的两根线,一端接到变压器的套管导线上,另一端接到变压器的外壳和接地线上。
3、以每分钟120转的速度摇动电阻测定器的手柄,此时仪表刻度盘上即可读出电阻数值,这个数值便是变压器的绝缘电阻数。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-22
用摇表