高压线路上停电在很短的数秒内又恢复供电是为啥

高压线路上停电在很短的数秒内又恢复供电是什么原因?用接触器控制的所有电机都停下来了,但有的接触器还没用来的及跳开,又来电了,是怎么回事呢?是高压接地吗?10千伏的线路上也有自动重合闸的功能吗?还有一个问题就是接触器的线圈上会有剩磁吗,为什么出现短短数秒停电时,在来电时有的电机始终没有停转,接触器的失压保护没有起作用吗?

回复内容:对:工控追求 关于10KV可以用自动重合闸功能。自动重合闸运行时,允许的重合闸最小时间间隔为:0.15-0.5S 最常用的时间间隔为0.2-0.5S。由于接触器动铁芯失压动作的时间小于自动重合闸时间,所以,失电后接触器还未来得及动作,线路又来电,因此,接触器继续吸合。 内容的回复:那么高压线跳闸的原因是什么
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-26
10KV可以用自动重合闸功能。自动重合闸运行时,允许的重合闸最小时间间隔为:0.15-0.5S 最常用的时间间隔为0.2-0.5S。由于接触器动铁芯失压动作的时间小于自动重合闸时间,所以,失电后接触器还未来得及动作,线路又来电,因此,接触器继续吸合。
第2个回答  2013-08-26
高压线跳闸的原因太多、太复杂。最常见的有:雷击、短路、过负荷、欠压、接地、当然也包括供电设备的故障了。
第3个回答  2013-08-26
这几秒照明等其他负载都断电了?你确定是停了几秒的电?感觉不是高压问题,是变压器问题