第1个回答 2013-08-26
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b21bb051f8198618165d31594bed2e738ad4e6d1?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
看图片,希望对你有帮助!
第2个回答 2019-12-10
plc两个输出点分别控制两个继电器,(1#继电器接通3秒断开,接通2#继电器,星三角启动原理)继电器在控制接触器,温度压力传感器通过模拟量模块传入到plc里,在plc用比较程序设置目标值和当前值比较,当温度或压力超过你的目标值时,断开2#继电器自保,就是这么简单
第3个回答 2013-08-26
把T0的常闭点加到Y1前边,软件编程虽然有互锁,但硬件即接触器,星角的互锁触点必须加入。
第4个回答 2020-02-08
你这个图,你用的启动按钮是自复位按钮,就是你X0摁下去就松开了,你y0自锁,但是你星点接触器也要形成自锁啊,你x0断开了,那你星点接触器也立即就断开了,后面的就无法成立啊