110KW的电机要用多大的交流接触器

如题所述

你好,110KW电机一般选接触器为300A的,但也要考虑是:
1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
空开选择:300A
电缆:120平方的铜芯线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-12
  110KW电机一般选接触器为300A的,但也要考虑是:
第2个回答  2013-08-26
你是为总闸选交流接触器,首先要考虑线电流,根据三相功率的公式 :P=1.732*380*I*0.75按130kW计算:130kW=1.732*380*I*0.75I=130kW/(1.732*380*0.75)=130kW/493.62=263 A电机的启动电流比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。还要考虑使用系数,因为你的所有电机不是同时使用,一般是取0.6到0.8,如果是一台电机就取1。但是你是大电机是主要的,就取0.9好了。263*1.5*0.9=356 A你最好不要用交流接触器而选用空气开关。要选大于356 A的空气开关,并按照356 A调整整定电流,这样线路中的电机才能够正常工作和有电路保护。我的计算供你参考,希望对你有帮助.本回答被提问者采纳