请教:消防故障。

在一栋写字大楼,面积6万平米。高度99.8米。为一级防雷。大楼消防设有监控室。一天,监控人员发现显示屏无显示,主机发出难闻的味道,便通知维保单位人员前来处理。维保人员查看后告诉业主单位,主机有强电入侵。主机主板烧毁5快。(其中用户板3块)从用户板的出线分布得知烧毁的是该大楼的负层(停车场),4层(酒店)5、6层(客房),以及该大楼群楼的歌城和迪吧。期间消防系统未改造,系统未动作,所涉及区域未装修改造,其间未发生雷雨天气。请教:1、强电和消防系统不是有隔离模块吗?强电怎么会进入消防系统。2、强电进入消防系统有哪些渠道?3、消防系统内哪些故障会烧坏消防主机?

1、强电和消防系统不是有隔离模块吗?强电怎么会进入消防系统。隔离模块是防止报警线路短路用的。强电进入的理论途径很多,但是在合格的施工工程中。只有配电箱切除线路和卷帘控制线路有可能引入强电。 2、强电进入消防系统有哪些渠道? 渠道有报警线路,联动控制线路,电话线路,广播线路。供电电源线路不应当烧坏主板的,因为电源输出电路有稳压管。 3、消防系统内哪些故障会烧坏消防主机? 烧坏主机的原因,一是产品质量原因,一是外界原因,大批量的损坏肯定是外部原因造成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-02
再次请教大家: 由于原来施工时,通讯、网络等除强电外的其他线路共用了一付桥架,并且很多供放大器使用的电源线(220V)也进入了弱电电缆桥架。电缆桥架并未设置等电位联接。现在要将众多弱电电缆分开设置非常困难。 设想“如果在消防外线输入板前的每一输入回路上串接限压为DC24V的浪涌保护器来抑制强电进入主机设备,会是什么样子?”
第2个回答  2013-09-02
1、我觉得隔离模块隔离的是总线短路2、这么高的建筑防雷应该是二级吧?
第3个回答  2019-09-24
仙人掌,如果所有的主板都是输入板,且路由上都没有短路隔离器,我估计是该路由短路了。建议:查找该路由上的短路点以期彻底解决这个问题。