在多级冲击电压发生器中充电电阻的作用是什么?如何取值?

如题所述

主要作用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中。 绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定: 

取值:雷电冲击波 T1/T2=1.2/50μs 操作冲击波 Tcr/T2=/μs硬之城有这个型号的。

冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。

1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大;

2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%;

3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;

4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强; 

一种模仿雷电及操作过电压等冲击电压的电源装置。

扩展资料:

冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。

100~10000kV系列各种容量成套冲击电压(电流)试验装置。并可提供多种波形系列成套冲击电压(电流)发生器。冲击试验装置主要由:发生器本体、截波、分压器、四组件控制台(控制台分为微机型和普通型)、数字化波形记录系统等组成。

电力系统中的高压电气设备在投入运行之前需要进行冲击电压试验来检验其在过电压作用下的绝缘性能。  随着电力科技的发展,需要进行冲击电压试验的试品种类日益增多。冲击电压发生器是一种产生雷电冲击电压波及操作过电压波等脉冲波的高电压发生装置,是高压试验室的基本试验设备。

电压冲击是一台即能做冲击电压试验,又可做雷电模拟冲击试验的试验设备。雷电冲击电压标准波形为1.2/50,是模拟雷闪放电时造的雷电放电压;操作冲击电压标准波形为250/2500或波前时间为2000~3000的衰减振荡波,是模拟开关操作或系统故障时产生的操作过电压。

仪器的高压电流的产生,能量的输出,介质的放电(空气);高速A/D波形采集、显示、数据处理、安全保护等完全由计算机测量控制显示。体现了该公司的智能化、高技术,使用户试验十分轻松、安全、高效。是军工、科研院所、大专院校、企业和质检部门必备的仪器。

参考资料:百度百科-冲击电压发生器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-19

主要作用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中。 绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定:

取值:雷电冲击波 T1/T2=1.2/50μs 

冲击电压发生器输出电压幅值V2m与充电电压пV 之比称作发生器的效率η,即

η=(V2m /nV)×100%

对雷电冲击波,η一般约80%;对操作冲击波,η有时仅60%。

冲击电压波形参数T1(Tcr)、T2及发生器效率η与回路结构和参数有关,均需通过实际调试进行调整和确定。

对于电力变压器等带有绕组的电力设备,通常还要求做雷电冲击截波试验。冲击电压发生器外接一截断间隙即可产生冲击截波。标准雷电截波是标准雷电冲击波经过2~5μs截断的波形。

冲击电压发生器是高电压试验室的基本试验设备之一。目前中国已建的冲击电压发生器最高额定电压为6MV,有的国家个别的高达10MV。

C1为主电容,又称冲击电容,它相当于各级串联后的总电容,即;C2为负荷电容,即C2=C0,它包括调波电容、试品电容、测量设备(分压器)电容及联线等寄生电容;G 代表控制放电的球隙;Rf和Rt分别为波头电阻和波尾电阻,它们相当于各级rf和rt的总和,即Rf=nrf,Rt=nrt。

U1为充电电压,它相当于各级串联后的总电压,即U1=nV;U2为输出电压,即所需的冲击电压。此等值电路相当于单级冲击电压发生器的电路。根据电路分析,输出电压U2(t)为一双指数函数

参考资料:

冲击电压发生器_百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-10-24

在多级冲击电压发生器中充电电阻的作用是什么?如何取值?

主要用于绝缘冲击耐压、介质冲击击穿、放电等试验。高电压试验技术的国际标准和国家标准中规定了绝缘试验用冲击电压的标准波形:

值:闪电冲击波T1/T2=1.2/50μs操作冲击波Tcr/T2=/μs硬城有这个型号。

冲击电压发生器主要用于电力设备的全波雷电冲击电压、斩波雷电冲击电压和操作冲击电压波等样品的冲击电压试验,以测试绝缘性能。

1.回路电感小,采用带阻滤波措施,可在大电容负载下产生标准冲击波,负载容量大;

2.电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%;

3.波形调整方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;

4.采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;

模拟雷电、操作过电压等冲击电压的电源装置。

第3个回答  2017-03-08
冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大;2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%;3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强; 一种模仿雷电及操作过电压等冲击电压的电源装置。主要用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中。 绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定: 雷电冲击波 T1/T2=1.2/50μs 操作冲击波 Tcr/T2=/μs硬之城有这个型号的 可以去看看有这方面的资料么
第4个回答  2017-12-08
充电电阻对于充电回路作用不大,其实换成低电阻的反而充电更快,但是对于放电部分来说,充电电阻起了至关重要的作用,而且充电电阻的阻值必须大,偶单位里的,貌似是2.1千欧,放电瞬间,这些充电电阻都可以看成开路,从而n级球隙逐级击穿串联起来将n倍的Uc作用于被试品,再乘上放电回路效率系数即为饰品承受的雷电压幅值,