无负压供水设备原理

无负压供水设备的工作原理是什么?

是一种从自来水主管道取水,然后再增压供水的给水设备。一般采用变频恒压方式进行控制。为了最大限度的节能,采取多种控制方式,比如当自来水管网压力满足供水压力时,控制设备会自动停止水泵的运行,直接由自来水管网向用水区域供水。管网压力不能满足要求时,泵组启动运行。如果取水造成管网压力下降,影响主管网其他供水区域的供水基本压力,也就是造成从主管网超量取水,甚至形成管网负压,此时,控制系统将关闭自来水管网的通道,直接从储水箱或者储水池取水,然后经泵组变频恒压后供向用水区域。大概就是这个意思吧。具体结构会考虑的更多一些,这里只给你介绍大概的工作原理,希望对你理解无负压给水设备有所帮助。追问

我在奥凯环保公司的企业网站上看了一下,上面写这无负压供水设备是木有水箱的耶?

追答

安装水箱的目的很明确,自来水管网如果严重缺水,无负压设备将会自动停机。此时可从备用水箱中取水,才能保证正常供水。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-20
其实每家的原理差不多,就拿中崛的为例吧。
自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。
希望我的回答能够给你解决疑惑,帮你找了很久,要记得采纳啊!!!!