收银台外壳对旁边的铁护栏有50V电压。插座火线对零线220V,火线对地线168V,零线对地线50V,这是怎么回事

收银台外壳对旁边的铁护栏(相隔半米)有50V电压。收银台的所有设备是插在插线板上,插线板又插在插座上。测插座电压(火线对零线220V,火线对地线168V,零线对地线50V)。当插线板从插座拔掉时,收银台外壳对旁边的护栏没有电压。当插线板插在插座上,所有设备开启时,收银台对旁边的铁护栏有50V电压。请问这是怎么回事?

火线对地线168V,零线对地线50V,这两个数据基本上可以说明,地线接地不良。168+50≈220V,显然地线带电了,检查地线是否真正接地了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-23
你好:
——★1、我国现行的供电系统是三相五线制。当三相负载不平时,零线中就会存在电流。三相严重不平衡时,电流会很大的。
——★2、三相五线制供电系统中,干线、支线中零线都是比相线低(规程规定为1/2 ~ 1/3)的,当电流很大时,就会存在较高的电压降,该50V电压就是工作零线与保护零线(所谓的地线)之间的电压。
——★3、“零线对地线50V” 并不奇怪。但 “收银台外壳对旁边的铁护栏有50V电压” 就不正常了,这是工作零线与收银台外壳相连(外壳没有接地),或者收银台外壳没有接保护零线、而错接工作零线的缘故。追问

谢谢!已解决,电源进线的地线断了。

追答

你好:电源进线应该就是保护零线。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-23
插线板地线不通,检查插座地线有没有。有设备漏电,所有设备都拔掉,一个一个试着插入插线板,确定那个设备漏电后去修理。建议找专业电工来处理。注意安全。追问

谢谢!已解决,电源进线的地线断了。