简述消防系统水泵结合器的作用和安装注意事项

如题所述

当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。
接合器按其安装型式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。

1)、 规格应根据设计选定,墙壁型、地上型、地下型、多用式。
2)、 其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不

得有障碍物。
3)、 安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,接合器应装有泄水阀。

1)、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握,也满足工程需要。
2)、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏消火栓,消防管道应进行冲洗。
3) 、消防水泵接合器的安全阀应进行定压(定压值应由设计给定),定压后的系统应能保证最高处的一组消火栓的水栓能有10~15m的充实水柱。
4)、消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口的中心安装高度距地面为1.1m也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故强调上方必须有防坠落物打击的措施
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
  1、组装式消防水泵结合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安装阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵结合器进入系统;整体式消防水泵结合器的安装,按其使用安装说明书进行。

  2、消防水泵结合器的安装应符合下列规定:

  一 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离

  宜为15—40M。

  二 自动喷水灭火系统的消防水泵结合器应设置与消火栓系统的消防水泵结合器区别的永久性固定

  标志,并有分区标志。

  三 地下消防水泵结合器应采用铸有“消防水泵结合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置

  的永久性固定标志。

  四 墙壁消防水泵结合器的安装应符合设计要求 。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0。7M;

  与墙 面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2。0M,且不应安装在玻璃幕墙下方。

  五 地下消防水泵结合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0。4M,且不应小于井盖的半径。

  六 地下消防水泵结合器井的砌筑应有防水和排水措施。