第1个回答 推荐于2017-09-11
1、组装式消防水泵结合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安装阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵结合器进入系统;整体式消防水泵结合器的安装,按其使用安装说明书进行。
2、消防水泵结合器的安装应符合下列规定:
一 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离
宜为15—40M。
二 自动喷水灭火系统的消防水泵结合器应设置与消火栓系统的消防水泵结合器区别的永久性固定
标志,并有分区标志。
三 地下消防水泵结合器应采用铸有“消防水泵结合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置
的永久性固定标志。
四 墙壁消防水泵结合器的安装应符合设计要求 。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0。7M;
与墙 面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2。0M,且不应安装在玻璃幕墙下方。
五 地下消防水泵结合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0。4M,且不应小于井盖的半径。
六 地下消防水泵结合器井的砌筑应有防水和排水措施。