家里空调选用空气开关大小和总开关大小的问题

客厅:3匹输入功率3800+2000瓦,额定电流13A,最大电流20+9.1A,电辅热2000瓦。这是最大的。
其他1.5匹的两台空调,输入功率1250(1350),额定电流5.8A,最大电流6.3A,电辅热800瓦,
还有一台大1.5匹的空调:输入功率2310瓦,额定电流5.9+2.9A,最大电流12A,电辅热600瓦,
这些该选多大空气开关,是否需要过载保护。
加上家里常用的微波炉,电饭煲,电视音响,风扇,照明,滚筒洗衣机(最大1765瓦,210瓦洗涤,1550加热)等电器。
进户总空气开关该用多大?需要买那种带保护的吗?
现在3匹的用63的开关,(我换的,因为小些的自己跳,)。其他空调的用16的,进户原来是100A的,没跳过,电工说太大,改了个40A的,其他空调都分别用一个16的,照明插座也分别用一个16的,厨房插座用一个20的。
在大空调加一个大一匹的空调开着的时候,进户开关有些热。
3匹是4平方的线,其他都是2.5的线。
这样的开关设置,有问题吗?

空气开关大小必须与电源线线径规格相匹配,容量大于家里的电器工作电流才对。否则即使是空气开关的容量再大,电源线发热严重也会出问题。

三匹的单相电空调,电源线使用4平方的铜芯线和32A的空气开关即可;
1.35匹的空调使用2.5几平方的铜芯线及16-20A的空气开关即可;
电器的功率大小除以电压220就是其工作电流大小,只要电源线和空气开关的容量大小大于电器的工作电流大小就应该没有 问题,否则说明这个电器有问题,应与售后联系进行检修。
像微波炉等较大功率的电器,功率一般在2000瓦以内,使用2.5平方的铜芯线即可,但最好是配置带有16A开关的电源插座,不使用时,把插座上的开关直接关闭即可。
根据你所说的电器,建议你家里的入户总线使用10平方或更大规格的,最好是引入三相电的电源,每根电源线是4-6平方的铜芯线即可,然后把家里电器按功能或房间平均分配即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-24
应该是空调的问题呀,空调启动时是正常运行时电流的6-8倍,如果你这个空调电流一直持续这么大,断路器跳过载保护很正常的呀
第2个回答  2013-08-23
进户的开关小了。你可以把3匹空调的63A的开关与进户40A的开关对换。祝顺利。
第3个回答  2013-08-23
进户开关小了。
第4个回答  2013-08-23
进户40A太小了,怎么也要用80左右的!