关于梁箍筋加密区长度

请问 梁的加密区范围是多少?抗震和非抗震的都写下,, 是不是抗震是2倍梁高 非为1.5倍?具体的怎么说的呢?

箍筋加密区长度范围:

加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

梁的箍筋设置加密区域主要为抵抗剪力,在梁端部剪力是较大的区域所以加密箍筋。

箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。具体加密高度还应依据结构设计并应满足规范要求。

扩展资料

柱箍筋加密范围是:

底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。

参考资料:百度百科-箍筋加密区

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
框架的加密区长度在11G101-1图集中有明确规定,具体如下:
1、一级抗震等级的KL和WKL的加密区长度不小于2倍的梁高并且不小于50cm,加密位置从柱边5cm开始。
2、、二至四级抗震等级的KL和WKL的加密区长度不小于1.5倍的梁高并且不小于50cm,加密位置从柱边5cm开始。
第2个回答  2013-08-25
根据《混凝土结构设计规范》的要求,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应符合下述规定:1、对抗震等级一级,加密区长度为2h和500中较大值,最大间距为纵向钢筋直径的6倍、梁高1/4和100中的最小值,箍筋最小直径10;2、二级:1.5h和500中较大值,纵向钢筋直径的8倍、梁高1/4和100中最小值,最小直径83、三级:1.5h和500中较大值,纵向钢筋直径的8倍、梁高1/4和150中最小值,最小直径84、四级:1.5h和500中较大值,纵向钢筋直径的8倍、梁高1/4和150中最小值,最小直径6本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-25
表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径抗震等级加密区长度(采用较大值)(mm)箍筋最大间距(采用最小值)(mm)箍筋最小直径(mm)一2hb,500hb/4,6d,10010二1.5 hb,500hb/4,8d,1008三1.5 hb,500hb/4,8d,1508四1.5 hb,500hb/4,8d,1506

  注:d为纵向钢筋直径,hb为梁截面高度 。
第4个回答  2013-08-25
加密最少 500.有要求的要1米, 间距100.也就是要10个箍筋