4kw的电机用多大的空开?和接触器热过载怎么算?

如题所述

4kw的电机需要15A空开,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。

电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。 


线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考虑压降。星三角启动主意区分线电流和相电流,热保护的整定值不同。三相电机额定电流1千瓦=1.5/效率/功率因素 约等于2。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-26
4KW电机你看铭牌,电流约8,3A,接触器按电流的2倍,过载保护器按电流的1.1-1.2倍,断路器按2-2.5倍。
第2个回答  2019-09-30
[(功率/电压)*功率因数]*效率=电流
空开选择额定电流的1.2倍,热过载选择额定电流的±1.1倍,,,
希望对你有用,谢谢
第3个回答  2019-01-07
你好,
电压380v,4kw功率电流约8a。
接触器的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。如果频繁启动正转反转建议选择cjx1-1810(18a)交流接触器。
第4个回答  2019-01-24
有口诀,一KW等于2A,瞬间启动电流7倍,工程上建议采用2.5电线,16A空气开关