三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生中性点位移,致使三相电压不平衡,负载轻的相电压过高,可能烧毁电器设备;负载重的相电压过低,电器设备无法正常使用.
能给出相应的公式来解释吗?谢谢
ååå¨äºæ¬¡ä¾§ä¸æ§ç¹ç´æ¥æ¥å°ç§°ä¸ºå·¥ä½æ¥å°ï¼ç±äºä¸æ§ç¹ç´æ¥ä¸å¤§å°é¶çµä½è¿æ¥ï¼å æ¤ï¼å¼åºçä¸æ§çº¿ç§°ä¸ºé¶çº¿ï¼å³TN-Cç³»ç»ï¼ä¸ç¸å线å¶ä¾çµç³»ç»ï¼ä¸çPEN线ãå¨ä¸ç¸å线å¶ï¼380/220Vï¼ä¾çµç³»ç»ä¸é¶çº¿ç主è¦ä½ç¨æ¯ï¼
1ãå¨ä¸é¡¹è´è½½ä¸å¹³è¡¡çæ åµä¸ï¼é¶çº¿å¯¼éï¼ä¸å¹³è¡¡çµæµæµåä¸æ§ç¹ï¼ä»è使ä¾çµç³»ç»ç线çµåãç¸çµååºæ¬ä¿æ平衡ï¼
2ãå½éç¨ä¿æ¤æ¥é¶ççµæ°è®¾å¤ç»ç¼æååç碰壳æ¶ï¼çè·¯çµæµå°éè¿é¶çº¿ææåè·¯ï¼ç±äºé¶çº¿é»æè¾å°ï¼æ以çè·¯çµæµå°å¾å¤§ï¼å®ä¿ä½¿ä¿æ¤è£ ç½®è¿ éå¨ä½ä»¥æå¼çµæºï¼ä»èèµ·å°ä¿æ¤ä½ç¨ï¼
3ãé¶çº¿è¿æ¯åç¸220Vçµæ°è®¾å¤ççµæºåè·¯ã
å¦ä¸å¾æ示ï¼å¨ä¸ç¸è´è½½ä¸å¹³è¡¡ï¼Aç¸è´è½½æå°ãBç¸è´è½½ç¨å¤§ãCç¸è´è½½æ大ï¼çæ åµä¸ï¼é¶çº¿ä¸æ¦æ线ï¼å°äº§ç严éåæã
åæå¦ä¸ï¼
1ãå½é¶çº¿å¨aç¹åçæ线æ¶ï¼å¡è¿æ¥å¨æå¼ç¹ä»¥åçåç¸è´è½½ï¼å ¶ç«çº¿ãé¶çº¿é½å¸¦çµãä½æ²¡æçµåï¼å æ¤ï¼è´è½½æ æ³æ£å¸¸å·¥ä½ï¼
2
ãå½é¶çº¿å¨
b
ç¹åçæ线æ¶ï¼æ¥å¨æå¼ç¹ä»¥åç
B
ç¸ï¼
L2
ï¼å
C
ç¸ï¼
L3
ï¼çåç¸è´è½½ç¸å½äºä¸²è
åæ¥å¨
B
ã
C
两ç¸ï¼
380V
ï¼ä¸ï¼é æè´è½½å¤§ç
C
ç¸çµåä½ï¼è´è½½å°ç
B
ç¸çµåé«ãå¦æ
B
ç¸å
C
ç¸è´è½½
ä¸æ ·å¤§ï¼å
B
ç¸å
C
ç¸è´è½½åæ¿åçµå
190V
ï¼
3
ãå½é¶çº¿å¨
c
ç¹åçæ线æ¶ï¼ç±äºæ²¡æé¶çº¿å¯¼éä¸å¹³è¡¡çµæµï¼ä¸ºç»´æä¸ç¸çµæµçç¢éåçäºé¶ï¼å ¶
ä¸æ§ç¹å¿ å°åè´è½½å¤§ç
C
ç¸æ¹åä½ç§»ï¼é æä¸ç¸çµåä¸å¹³è¡¡ï¼å³è´è½½å¤§ç
C
ç¸çµåä½ï¼èè´è½½å°ç
A
ç¸çµ
åé«ãä¸ç¸è´è½½ä¸å¹³è¡¡ç¨åº¦è¶ä¸¥éï¼ä¸æ§ç¹ä½ç§»éè¶å¤§ï¼ä¸ç¸çµåä¸å¹³è¡¡ç¨åº¦ä¹è¶ä¸¥éã
4
ãç±äºé¶çº¿æ线é æçä¸ç¸çµåç¸å½¢ï¼ä½¿çµæ°è®¾å¤å·¥ä½ç¹æ§åçååï¼çµåè¿ä½æ æ³å·¥ä½ï¼çµåè¿
é«å°ç¼©ç使ç¨å¯¿å½ï¼çè³ç§æ¯è®¾å¤é æç»æµæ失ï¼
5
ãé¶çº¿ä¸æ¦æ线ï¼éç¨ä¿æ¤æ¥é¶ççµæ°è®¾å¤å°å¤±å»ä¿æ¤ï¼è®¾å¤ä¸æ¦æ¼çµï¼å°ä¼é æ人身触çµãè¿æ¶ï¼
å³ä½¿è®¾å¤ä¸æ¼çµï¼ç±äºé¶çº¿æ¬èº«å¸¦æå±é©çµå使设å¤å¤å£³å¸¦çµï¼åæ ·ä¼é æ人身触çµäºæ ã
å¨ä½åä¸ç¸å线å¶ï¼
380/220V
ï¼ä¾çµç³»ç»ä¸ï¼ç±äºåç¸è´è½½çåå¨ï¼å¿ ç¶é æä¸ç¸è´è½½ä¸å¹³è¡¡ã为
ä¿è¯é¶çº¿çå®å ¨æ§åå¯é æ§ï¼è§ç¨è§å®é¶çº¿çµæµä¸å¾è¶ è¿ç¸çº¿çµæµç
25%
ï¼å¨ä¸»å¹²é¶çº¿ä¸ä¸å¾è£ 设å¼å ³å
çæå¨ï¼é¶çº¿çæªé¢ä¸å¾å°äºç¸çº¿æªé¢ç
1/2
ã
追é®åæä¸ç第3ç¹â为维æä¸ç¸çµæµçç¢éåçäºé¶ï¼å ¶ä¸æ§ç¹å¿ å°åè´è½½å¤§çCç¸æ¹åä½ç§»âï¼ææ ·è§£é