配电箱这样接线可以吗,一个回路控制一个房间,全部都是4平方的多芯线,现在还没有空调,只有节能灯管和吸顶灯,全部分路空开都是10a,总空开带漏电保护32a,以后一个回路可以带动1匹空调吗?
分开我拿四平方的多芯线接,第一个接第二个第二个接第三个,这样一直接下去,可以吗
追答你主线是多大的?严格的说要从主空开逐个的分配,一般家庭用电四个平方是足够了,所以为了方便接线是没有任何问题的,但是接头一定要处理好线要接紧,可能的话,接空开时破皮就好不要截断。
追问也是四平方的多心线,
因为是农村这个配电箱是二楼的,用电量不大,全部用电器开起最多4000,用32a总漏电空开可以吗
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
追答4000W÷220V=18A 所以,32A够了
布线的时候一个空间只有一个回路,这样影响大吗
追答回路多少并无影响
追问因为在农村,二楼用电量不大,全部用电器开起4000这样,用32a的漏电空开可以吗
因为布线的时候是一个空间配一个回路,反面全放漏电保垆器空间不够
追答哦这样也可以的。如果装修完了空间不够就这样吧。
线是我自己接的,这样接对吗
追答看的不太清楚
可以,对了
有些开关质量不好,最好先不要开其他电器试一下
追问10a空开可以带动一匹空调和一支节能灯管吗
追答可以了
绝对不会跳闸
追问分开的进线我拿四平方多芯线第一个连住第二个第二个连住第三个,一直连下去,这样可以吗
追答可以啊