电动机的星三角启动时怎么安装的

使用交流接触器控制22千瓦电动机的二次启动时怎样链接的。请高人指点

  附上星三角启动原理图一幅。

  

‍‍  电机启动时为了克服电机和负载的惯性,需要输出比正常额定功率下运行大许多倍的输出功率。这时会产生很大的启动电流。为了避免过大的启动电流对电机造成伤害,一些容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。

  电动机的星三角(Y—△)启动方式。所谓Y-n启动,是指 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时采用的一种降压启动方式;

  该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线(上图中KM2,KM3闭合,KM1断开),当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(上图中KM1,KM2闭合,KM3断开)。

  星三角启动由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

  星三角启动是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。在实际使用过程中,有时电机功率不大就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,这时就可以‍采用星三角启动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-09
容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。
本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。

在启动时。电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的
1/ 、(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。

图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。

现在分析Y-△启动电路的工作过程。按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。

按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。

热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。观察电流表的读数.按照读数的1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

附件(0 个)
第2个回答  2019-12-28
电动机的六根线星接角接会吗?然后在纸上画,努力的去想怎样才能把这六根线用两个交流接触器的吸合、弹起,来完成这六根线的星接和角接。
第3个回答  2013-09-09
星三角启动就是减压启动。你干嘛还要二次启动。。用交流接触器和时间继电器控制星三角减压启动的时间。一般时间设置在15秒的时间 就是分配相电压的操作吧。
第4个回答  2013-09-09
问题问的有点笼统哪儿不知道呢?