多层钢结构混凝土楼层板牛,楼承板波谷内钢筋漏放了,已经浇筑完毕。有什么补救措施?

如题所述

1、出了这种事情,首先应该找设计单位验算一下,看是否还能满足结构安全,因为现在设计都比较保守;
2、如果不能结构安全的需求,那就得让设计单位出补救方案,一般会考虑增加主次梁来解决,也可以在浇完的混凝土上再覆一层钢筋网然后再浇一层混凝土;
3、如果没有可行的方案,那只有拆掉重新施工;
4、在以后的施工中,一定要有隐蔽验收这一关键步骤,要检查钢筋、模板、电线管、水管、其他预留,预埋是否已到位,然后再浇混凝土,这次等于花钱买经验了;
以上只是个人的看法与观点,仅供参考,希望能对你有所帮助;