22问答网
所有问题
变压器停电时拉高压跌落时有顺序吗?为什么要这样做?
是不是先拉中间再拉两边
举报该问题
推荐答案 2013-09-06
又顺序应该先啦两侧后拉中间的。他这样做就是防止在户外有风时拉闸时会产生电弧防止短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2STfh22T0.html
其他回答
第1个回答 2013-09-06
先中间后两边,防止弧光短路
第2个回答 2013-09-06
首先拉下变压器低压端总电闸,然后静风时先中间后两边,吹风时按逆风方向拉起!
第3个回答 2013-09-06
没有规定,但一般边上拉,一是方便,二是弧光短路的可能性小。
相似回答
为什么变压器
送电
的时候
,先送两边再送中间呢?
答:
1、变压器停电操作,一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧
。送电操作顺序与此相反。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。3、110KV 以上变压器,在充...
变压器
拉闸合闸
顺序
答:
变压器停电时,先拉低压分路(支路)断路器,再拉低压线路总断路器,最后拉变压器高压跌落式熔断器
。
变压器送电操作顺序与此相反
。为了防止误操作,在拉合高压跌落式熔断器前应先检查低压断路器是否在断开位置。
大家正在搜
高压跌落熔断器是变压器高压侧的
变压器为什么烧高压熔丝
变压器高压合闸拉闸顺序
变压器高压跌落保险
400变压器高压跌落开关保险
高压跌落拉闸顺序
变压器高压侧电流计算
10千瓦高压跌落保险怎么样卸
变压器烧了跌落保险能喝上吗
相关问题
我站有台容量750KVA的变压器高压侧10KV 请问这太变压...
操作跌落式熔断器的顺序是先拉上风侧还是下风侧什么?
变压器上面的保险丝(跌落开关)推上去的先后顺序是什么,为什么...
跌落式熔断器控制的变压器,在停电时应?
变压器更换,停跌落式熔断器,工作票怎么开?
更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作,有哪些要求?
更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作应注意什么?
10KV高压到变压器中间有一跌落开关为何总是烧断其中的一项