25平方3线铝线能负荷多少千瓦

如题所述

25平方3线铝线能负荷55.944千瓦

根据铝导线载流量口诀:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm²导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。

从4平方毫米及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减小,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

25平方毫米的载流量=25×4=100安培

根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)

P=1.732×380×100×0.85=55943.6(瓦)=55.944(千瓦)

扩展资料:

一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量

铝导线载流量口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

具体解释如下:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为

2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、
25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于

25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-28
25平方铝线,载流量70A可以带负荷为S=1.732×0.38×70=46KW
第2个回答  推荐于2017-11-25
每平方6安左右电流,220v电压每千瓦4安,380v每平方2安,计算一下即可。本回答被网友采纳