高悬赏:混凝土空洞、漏筋处理措施

具体处理措施、依据及方案有的是分有的买我!286122094或者直接发我信箱

局部架空、露筋缺陷处理方法:先将缺陷部位凿成规则形状,出现致密完整混凝土后加深加大2-3cm,边缘最小深度不小于2cm,清除钢筋泥皮。缺陷部位基面打磨凿挖经验收合格后,较大较深的架空、露筋缺陷采用一级配混凝土(配比见下表1)处理。深度小于4cm的采用预缩砂浆(配比见下表2)修补。表1:一级配混凝土配合比 表2:预缩砂浆配合比缺陷处理过程及质量控制:缺陷处理过程中严格实行“三确认,四验收”工作制,施工单位成立了专门表面缺陷处理小组,操作人员均经过培训考核后持证上岗。修补材料严格按产品说明和要求的配合比拌制,施工单位实验室有专人进行指导。修补过程有质检人员和监理工程师旁站,保证了缺陷修补的质量。预缩砂浆修补中预缩砂浆砂的烘干、细度模数、称量须认真控制。现场将按比例的砂与水泥混合,反复搅拌3~4次,使之均匀混合,再加水(水中已加入ZB-1A)翻拌3~4次。拌出的砂浆以手握成团、手上有湿痕而无水膜为宜。拌好的砂浆归堆存放0.5~1h进行预缩,用塑料布遮盖,防止水分蒸发。预缩砂浆修补的原混凝土基面进行凿毛处理,清除已凿松裂的混凝土等残留物、边缘最小深度大于2.0 cm,并冲刷干净。修补面保持湿润,但不能形成水膜或残存积水。修补时在修补基面涂一层厚约1 mm,水灰比为0.4~0.45的水泥浆,分30~50 mm层厚填入预缩砂浆。用木锤拍打捣实至表面出现少量浆液为止,层间用钢丝刷或竹刷刷毛,逐层连续作业直至修补工作完成。修补外露面用铁镘反复压实抹光,并与原混凝土接头平顺密实。拌制好的预缩砂浆控制夏天2 h、冬天4h内使用完毕。修补完成后4~8 h内有专人养护,保湿养护7 d。养护期满后对修补部位进行磨光处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-30
把松散部位的混凝土剃除干净,不再有浮浆松散石子,钢筋上也清理干净。撒水润湿,但不能有积水。然后用高一标号的混凝土填实抹平,养护。可参考混凝土施工工艺和混凝土验收规范,一般方法都是如此处理,具体细节要根据你的工程。
相似回答