关于pe管材如何电熔

如题所述

一、电熔连接是将电熔管件套在管材、管件上,预埋在管件内表面的电阻丝通电发热,产生热能加热、熔化电管件的内表面和与之承插的管材外表面,使之熔为一体。

二、电熔连接的要求

    需用专用的电熔连接机具。

    不得使用明火。

    在寒冷气候(-5度以下)和大风环境下进行操作时,应采取保护措施货调整连接工艺

三、电熔连接的具体步骤

①用塑料管材切刀或带切屑导向装置的细齿切断管材,并使其断面垂直于管材轴线,用小刀切除内部边缘的毛刺;

②清洁管材待连接面上的污物,标识插入深度,并刮除其表皮;

③将承口管件滑入插口端,并正确定位;

④固定并校直定位夹具,检查管材端部是否对正,必须保证在统一轴线上;⑤设置好电熔焊机工艺参数,并开始焊接;

⑥检查焊接周期是否正确完成;

⑦冷却过程中必须让接头处于夹紧状态,并保证冷却时间。

⑧冷却完成后,卸压,松开夹具,取出连接完成的管道,焊接完成。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-08

    在使用时方可拆开塑料包装。

    清除管材、管件内部、外部的灰尘及异物。

    用刮刀刮除管件或管材所需焊接区域外表面0.1mm-0.3mm的氧化层并保证焊接区域干净,焊接端面平整,无碎屑。

    将管材、管件固定好,保证管材之间无应力。

    将电熔焊接的导线插入管件的接线位置并保持其固定。

    用读卡器读取电熔管件焊接参数或按照电熔管件上的标注,手工输入焊接参数并确认其正确。

    开始焊接,并观察孔突出情况。

    焊接完成后,按电熔管件规定的时间进行冷却后,拔掉导线。

第2个回答  2018-04-04

    焊接范围:PE80/PE100级管件/管材

    焊接温度环境:-5℃~40℃

    1、测量并用记号笔在管材上标插入管件的深度或焊接区域(如鞍型管件)注意管材端面垂直于轴线截开。

    2、焊接前必须将焊接区的氧化层完全清除。

    3、管材与管件的焊接表面必须绝对干净 干燥 无油污。

    4、将管材焊接端插入接口至管件的限住肩或主管材上的标记深度,管件必须在无应力条件下与管材安装在一起

    5、将焊机插头接入管件插孔,准确输入管件上标定的焊接时间和冷却时间。或直接扫描条形码输入焊接参数。

    6、准备工作就绪后,按确认键,焊机会再次显示焊接参数,完全确认后,再按启动键开始焊接,焊接结束后会自动报警提示,焊接程序结束。

    8

    质量检查:

    1.焊接过程没有冒烟或其他异常:

    2.管材与管件保持平直:

    3.观察柱均已完全突出:

    4.无溶体流出,电热丝未明显挤出移位。

洁林管道

第3个回答  2019-08-21
HDPE管材管件电熔的步骤及注意事项
检查-----切管-----清洁接头部位-----管件套入管子-----校正-----通电熔接-----冷却
(1)切管:管材的连接端要求切割垂直,以保证有足够的热熔区。常用的切割工具有旋切刀、锯弓、塑料管剪刀等;切割时不允许产生高温,以免引起高温变形。
(2)清洁接头部位并标出插入深度线:用细砂纸、刮刀等刮除管材表面的氧化层,用干净棉布擦除管材和管件连接面上的污物,标出插入深度线。
(3)管件套入管子:将电熔管件套入管子至规定的深度,将焊机与管件连好。
(4)校正:调整管材和管件的位置,使管材和管件在同一轴线上,防止偏心造成接头焊接不牢固,气密性不好。
(5)通电熔接:通电加热的时间、电压应符合电熔焊机和电熔管件生产厂的规定,以保证在供给电压、加热时间下、获得的熔接接头。
(6)冷却:由于pe管接头只有在全部冷却到常温后才能达到其耐压强度,冷却期间其他外力会使管材、管件不能保持同一轴线,从而影响熔接质量,因此,冷却期间不得移动被连接件或在连接处施加外力。
第4个回答  2018-05-10

PE管电熔连接方法
(1)将PE管材完全插入电熔管件内;
(2)将专用电熔机两导线分别接通电熔管件正负两级;
(3)接通电源加热电热丝使内部接触处PE管材熔融;
(4)冷却完毕;
(5)施工完毕后需经试压验收合格后,方可封管投入使用