2.5平方的铜线可以承受多大电流?

如题所述

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量为28A。

如果说我们想要知道2.5平方的铜线可以承受多少安电流的话,那么我们必须要清楚铜线的使用条件,我们需要根据使用条件来选择铜线,不然的话就算是计算出来价钱的话差距也是比较大的。

我们首先来计算一下家装中使用2.5平方国标线的电流:

计算常用的口诀是:

1、十下五,百上二;

2、2.5、3.5,四三界;

3、70、95两倍半;

4、穿管温度,八九折;

5、裸线加一半。

常用口诀的解释:

也就是说10平方以下的按照每平方5A的电流配线,100平方以上的按照每平方2A,25、35平方线按照每平方3-4A配线,截面在70-95之间的载流量都是截面数的2.5倍,也就是2.5AX75=175A,将铜线的截面按照截面的排序顺序提升一级,再按照相应的铝线条件来计算

比如:35平方毫米的裸线在25度,升级为50平方毫米的线,在按50毫米裸铝线,计算为225A,即按照上面计算电流后在加上一般,这也是指同样横截面积的铝芯绝缘线与裸铝线比较,载流量可加大一倍。

扩展资料

一般铜线安全计算方法

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 

估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流 。

参考资料百度百科-电流量



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-24
绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面 (mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 够详细了吧……本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-30
28A以下是安全的