首先三相电机11kw的额定电流:I=P/1.732/U/cosφ/η=11/1.732/0.38/0.87/0.89≈22(A)若只是电机到开关的引线较短就不需考虑线阻引起的电压降,只以导线安全载流为目的,小截面铜心电线每平方安全载流约6A计算,宜应用4平方铜心电线。接触器最好使用40安的,还要陪热继电器。
1.5kw的电机电流约为3安,使用9安的接触器就行,注意因为要接正反转最好买机械连锁的接触器(两个接触器在一起,中间有一个小元件链接,一个接触器工作,另一个就不能工作),如果没有的话,就买带常开和常闭各一对的接触器,为控制自锁和互锁使用。同时配和继电器。
以上说的是主要的东西,总结一下需要的东西如下:一、100安空开一个,二、40安接触器两个(带一对常开触点),三、25安左右热继电器2个(大小根据电流范围选择),四、60安空开2个(因为电机启动电流很大),五、20安空开一个,六、机械连锁接触器一对(20安或者再小点就行),七、热继电器一个,八、急停开关一个,九、按钮开关4个、停止开关3个,十、电源指示灯一个,十一、熔断器三个,十二、4平方毫米电源线根据使用情况买,0.5-1平方毫米软控制线需要一部分,十三、合适尺寸的控制箱一个。其他附件包快卡规、线槽、Y型接线鼻、扎带、螺丝、丝锥、钻头、手电钻、螺丝刀、压线钳等。
能想到的就这么多,有可能不够完整,希望能解决你的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考