RS-485通讯线双层屏蔽时,一层为铜网,另外一层是锡纸吗?

如题所述

不是的!
所谓双层屏蔽,必须是两层屏蔽层之间有绝缘隔离!
如铜网和铝箔紧挨在一起并相互导电,则应视为单层屏蔽。

电缆屏蔽层正确的接地方法:
单层屏蔽,一端等电位接地;
双层屏蔽,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。

遇到复杂干扰,还应选择铠装复合屏蔽电缆,并按上述方法接地!

----------------------------------------------------------------------

通用型现场总线系列电缆

性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-18
应该是吧!。