DN50,10MPa天然气管道能否使用承插焊?

DN50,10MPa天然气管道能否使用承插焊?以前一直用的对焊,这回老板说看到别人用的承插焊,没人敢设计签字,想问下能否这么做?
老板他是想节约成本用承插焊就不用拍片探伤了,不改变原先的设计不买专用的承插套管,就把接头处改下套进去用承插焊,这样可行吗?

这个只会比对焊效果更好了,但是造价更大了,因为承插焊的管件比对焊的造价要高。从焊接强度上来说没什么问题的追问

老板他是想节约成本用承插焊就不用拍片探伤了,不改变原先的设计不买专用的承插套管,就把接头处改下套进去用承插焊,这样可行吗?

追答

你的意思是:比如相同的管径,然后把一端管子处理小于另一端管子然后插进去 这样焊接么。如果是这样估计锅检所验收是通不过的,管材是不允许这样处理的。
就算是承插焊(焊接属于角接)也是需要做检测的,一般做渗透或超声波。这是必须的因为你的压力比较高,但是相当于拍片来说这个代价小多了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-14
首先你要搞清楚怎么做。。。。有些高压管道如液压系统管道是用的承插焊,有专用的承插套管,不过造价高,比对焊更可靠,对管内清洁也有很大的作用。追问

老板他是想节约成本用承插焊就不用拍片探伤了,不改变原先的设计不买专用的承插套管,就把接头处改下套进去用承插焊,这样可行吗?

追答

接头处改下套进---这个要怎么改?。。。。