380V的焊机15KW,电流大概15左右,问5太焊机用多大空开和几平方的电线

如题所述

1、电焊机的名牌上所标注的容量都是kVA(千伏安),不是kW(千瓦),一般还有暂载率和功率因数。2、380V的弧焊机属于短时工作制设备,一般暂载率JC为65%,需要折算到100%来计算工作电流。3、多台电焊机工作时,功率、电流不是简单的叠加,必须考虑同时系数。4、多台380V的单相电焊机,必须按分配到三相后的电流和功率考虑。所以380V、15kVA的电焊机(一般JC=65%,COSφ=0.87)工作电流为:15000×0.87×根号下0.65÷380=27.7安;所以单台焊机要配不小于30安的空开,不小于6平方毫米的铜芯导线就可以。5台这样的焊机一起工作时(考虑需要系数Kx=0.5足够),工作电流为:5×根号下3×0.5×(15000×0.87×根号下0.65)÷380=120安。所以5台焊机要配不小于120安的空开,不小于35平方毫米的铜芯导线就可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-03
朋友,你现在的这个条件,25平方的线足够了,别说什麼,就氩弧焊机来说,标称功率跟实际的峰值差别很大的
第2个回答  2013-08-15
5台氩弧焊机同时运行,选空开100A的没问题,选线的话因当选50平方绵绵的至于75KW发电机我建议你用100KW的保险,因为你还要接其他的电动工具,越发是工地上
第3个回答  2013-08-15
单台30A空开就可以了,4平方铜线电线。5台150A空开,50平方铜线电线就可以了。
第4个回答  2013-08-15
单台60A空开,10平方铜线电线。5台150A空开,30平方铜线电线。