20KVA变压器可以过多大电流

三百八变二百!三进三出!工业用…

20KVA变压器可以过16KW的电流。

这个这个标准七个,苹果两个操作系统,在这个。 变压器的安全负载功率为其视在功率的80%左右即20*80%=16KW。

20KVA的变压器,假设它是三相的电力变压器,它的容量,即视在功率S=√3UI10^-3=20kVA,它所能供出的有功功率P=√3UIcosφ10^-3(单位为kW)<20kW,∵负载的功率因数cosφ一般是<1.0的(带有电动机等电感性的负载)。

可见,该变压器工作在额定的情况下,就是其在额定电压之下供出额定电流,所能供出的有功功率P<20kW,功率因数越小,供出的有功功率也越小。只有在负载为纯电阻性的,或者进行了对无功功率的良好补偿(比如投入静电电容器),才能够供出20kW的有功功率。 

变压器一般还供出无功功率Q=√3UIsinφ10^-3(单位为kVar,千乏),可以理解为电流I分解为两个分量,有功分量Icosφ和无功分量Isinφ,就是不是电流的全部,而是电流的一部分转换为有用功了,导致输出的有用功率下降了。

扩展资料:

20KVA变压器通电就跳闸的可能原因: 

1、空气开关容量过小,变压器空载电流过大引起跳闸。

2、电压等级不和,通电电压高于额定电压过多,空载电流过大引起跳闸。

3、变压器有匝间短路引起跳闸。 

4、使用的摇表有问题或方法不正确。 

建议: 

1、从变压器高压侧输入低压电压,看变压器一次侧空载电流是否正常平衡,二次侧电压是否正常平衡。如果不正常,说明变压器绕组已经有损伤,根据电流电压变化情况确定故障相。 

2、给变压器作预防性试验,进一步确定变压器各方面性能。

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-13
变压器的安全负载功率为其视在功率的80%左右即20*80%=16KW。据P=√3×380×I线×COSφ(一般取值0.8),得I线=16×1000÷(√3×380×0.8)≈30A,即20KVA变压器可以负载30A左右的安全电流。变压器短时可以负载90%~100%的功率。
第2个回答  2013-08-13
负载电流的大小可以算,P=UI公式可算出负载电流。P是功率 U是电压 I是电流
第3个回答  推荐于2017-05-17

    你说是三进三出,就是说输入和输出都是三相三线制,对吧!

    变压器的一次绕组额定电流=20÷0.38÷√3=30.39(A)

    变压器的效率按95%算,则二次绕组额定电流=20×95%÷0.2÷√3=54.85(A)

    答:一次绕组额定电流30.39A,二次绕组额定电流54.85A。

     

‍

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-08-13
大约3*40A左右。注意。三相电要平衡。