电表互感器的接法

我这有个出租场
每个月给租户收上来的电费和电力公司的电度数都对不上,总是相差2000度左右,可能是什么原因?
我们这有3家场,一家用电量在30千瓦,用的是150:5的互感器, 一家用带在20个千瓦,用的是100:5的互感器,另外一家用电少用的是三相单表,这样安装电表合适吗?
另外问下:3只单相表,3只互感器怎么接,动力电的,最好有图。
请说的通俗易懂一点谢谢
谢谢大家帮忙,分数我会一直上加 直到有满意答案为止。

您说的这种在2、5、8没有接线孔的三相电度表,原是用于不带外接互感器的,也就是说是直接把三相的进线分别接1、4、7三个接线孔,出线到用电方向的线三相分别接2、6、9三个孔,零线接第10号孔(或者11也可);因为在表内的电压线圈的2和1、5和4、8和7已经分别用连接片进行连接了,而不带互感器时,进线是直接从电源端接过来的,可以给电压线圈提供该相的电流回路。您如果使用这类表的话,可以在各相互感器的一次侧(初极)的进线端接一根(规格一般为1x1.76mm的单股铜芯线即可)线到该互感器的二次侧(次极,就是接电度表的1或4或7的线)的进线上就可以给电度表的三个电压线圈提供工作电压了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-25
一只电压表测三相电压还需要一个电压换相开关,三相电表是直接型的还是经互感器接的,经互感器接的三个互感器的S1分别接电表的1 4 7 S2并联后分别接电表的3 6 9 ,电表的2 5 8分别接三相火线,电表10 11接零线。如果是直接型的就把A相互感器的S1和A相火线一起并入接电表1,S2接入3,B相的互感器S1和B相火线并入电表4 ,S2接入6,C相的互感器S1和C相火线并入电表7,S2接入9, 10 和11还是接零线,此时一定要记住互感器不能接地。现在直接型的电表接互感器的已经都不用了。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-30

电表怎么接入电流互感器?老电工实物接线,我也是刚刚才学会