配电箱安装的时候塑壳断路器接线端子太宽接不上

请问进线是120的电缆 空开为NM8系列塑壳断路器 在接线的时候发现接线端子太宽 接不上去 请问有没有专门专门接正泰空开的这种120接线端子

  配电箱安装的时候塑壳断路器接线端子太宽接不上的解决方法:
  1、更换合适宽度的接线端子;
  2、实在找不到合适的,可以将端子适当磨掉一点,磨掉部分不超过总宽度的1/5。
  配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
  配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-25
可以选择合适宽度的接线端子,如果实在找不到合适的,可以将端子适当磨掉一点。追问

磨掉一点会不会有什么影响啊

追答

如果磨掉部分不超过总宽度的1/5,基本上不会有什么影响。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-09-25

所述NM8系列塑壳断路器容量若≥200A的,120m㎡接线端子(线鼻子)是完全合适配接,除非容量≤100A的才不适配的。

追问

容量为50A的 是小于100A 没有专门的端子吗

追答

那有用120m㎡电线去接50A断路器的?采用16m㎡电线与120m㎡电线接驳后去接50A断路器吧。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-25
什么型号的开关啊?都具有什么功能?我说我知道的普通热磁塑壳开关吧egcg三极塑壳开关一般用到工业用电中(380V),一般都是上进下出(标牌字正向,内部含触头侧为上),上端为电源侧,下端为负载侧,三相负载直接接到下端出线端三相。单相负载是否需要开关保护?可以保护的单相负载应该是火线接出线端其中一相,单相负载另一极接;也可以不保护,直接火线跳过断路器直接接电源侧osw但是单项负载的保护性接地已经要接好。如果是带有接地保护的塑壳开关(基于三相矢量和原理)最好不要把单相负载接三极开关负载侧,可能会误动。三极漏电也那样。TN-C-S系统中如果找零线的话应该在配电柜应该有一根线(PEN)是接地的,也同时接负载柜体,零线就是从配电箱中PEN线分出来的。在下不才,如有纰漏请指出。追问

你说的这些东西都没什么用 都是废话 真的

第4个回答  2013-09-25
延长开关铜端子