水泵通电后延时断电的问题

家用的抽井水的小水泵(应该是离心泵吧,扬程43m,包装写的自吸泵),额定功率880W,额定电流4A,目前使用简单的老式带熔断保险丝的双刀开关控制,使用频率也就一天开合一次抽水一般可以用一天,顶多一天开合两次吧,两次之间肯定会间隔很长时间的。

现在我想要接个时间继电器,每次双刀开关一合闸通电,延时10分钟后自动切断水泵电源,并且每次我不需要设置或做些什么事情,值需要简单的开合双刀刀闸就行。
问题:
1、对于小功率的水泵,是否可以不用交流接触器?
2、请推荐一个解决方法(接线要说明白),给出必须条件(例如需要什么样的时间继电器) 以及实际需要的元件型号(请淘宝并给淘宝的链接)
是不是我没有把问题讲清楚, 我的意思是, 刀闸合上后,水泵开始工作,工作10分钟自动断电。 不是延时断电

可以用10安培的中间继电器加时间继电器来延时断电。不过,要再次启动,要先断电在上电。

时间继电器:JSS-48A11(1S~99min99s),线圈交流220V;中间继电器:JQX-13F(触点额定电流10A),线圈交流220V。

追问

为什么一定需要中间继电器(或用接触器)呢? 用触点容量大的时间继电器直接控制也不行么,水泵额度电流只有4A

追答

也可以,自己综合考虑采用那种方式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-27
用延时继电器有点麻烦,直接去市场上买一个时控器就可以了,可以直接定时开定时关,每天可以定16个开关时间段。触点容量一般为5A。追问

定时开定时关每次都要设置开关时间。 我想要的是每次通电10分钟后自动断开,而不论现在是什么时刻

追答

那当然是用延时继电器方便了。

第2个回答  2013-09-27
我比较懒,没办法给你线路图!接触器肯定要,不然时间续电器受不了!