电缆故障测试仪判断高压低压要如何操作?

电缆故障测试仪判断高压低压要如何操作?

1.先判断电缆故障是高电阻还是低电阻还是接地,根据此情况采用不同的测试方法。可以通过采用进行二次或三次脉冲来测量系统故障检测距离,与传统的测试分析方法研究相比,二次、三次脉冲法的先进创新之处,是将冲击高压闪络法中的复杂波形简化为发展非常具有简单的低压脉冲短路故障波形,所以判读非常需要简单,可准确标定故障距离。

2、找路径时,要给这些电缆加一信号,再用一个接收机进行接收我们这个数据信号,沿着有信号的路径重新走一遍,就确定了电缆的路径。

3、根据学生测出的距离来准确进行定位。当从定点仪的耳机可以听到中国声音具有非常大的地方时,也就是找到了一个故障点的位置。

电缆故障测试仪迎合了工业级电力行业解决方案和IT时代的快速发展。

由工业控制嵌入式计算机平台系统,网络服务业务和USB通信技术系统化的原有电缆故障测试仪的局限性有了很大的提高。仪器的使用功能和使用价值以及方便的现场环境操作。特别是,为越来越多的埋地电缆数据提供了一套独特的管理软件。整个系统符合中华人民共和国电力行业标准“DL/T849.1~DL/T849.3-2004”电力设备专用测试设备的一般技术条件。

系统测试由三部分组成:系统主机和故障定位器以及电缆路径计。用于测试电力电缆的各种故障,电缆路径,电缆埋深搜索和电缆档案的日常维护管理,以及同轴通信电缆和本地电话电缆的开路和短路故障的准确测试。

回复者:华天电力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-26
  电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,在对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障一般分为开路故障、短路故障、高阻型故障和低阻型故障。
  从高低压电缆的应用领域的概率来说,低压电缆故障的出现接地故障的概率要高很多,相反,高压电缆大部分是高阻故障,当然,我们只是参考一部分售后部的数据得到一个概率性的占比,具体来说,电缆故障的定性是需要数据的支撑,通常会用数字兆欧表和万用表,这次,我们以电缆故障测试仪分享一下,高低压电缆故障的基本检测方法。
  电缆故障检测原理及方法:
  目前而言,在电缆故障查找的领域,对故障电缆检测的原理基本一致,不同在于通过这种原理处理的方式方法不一样,就电缆故障测试仪为例,采用“低压脉冲法”和“高压闪络法”,除此以外,二次脉冲电缆故障测试仪和多脉冲电缆故障测试仪,其测量原理一致,为满足不同用户的需求,处理方式有所不同。
  低压脉冲法是指故障电缆的故障电阻比较小时,采用的一种原理方法,根据应用经验,当电阻小于200欧姆时,故障电缆的定位可以通过两点的电位差实现故障点准确定位,了解低压电缆故障的查找方法。
  高压闪络法是指故障电缆的故障电阻大于200欧姆以上是采用的方法,根据实际经验,当阻值大于200欧姆时,故障点与地之间没有形成直接性的连接,此时,可以通过外部施加直流高压的方法,让故障点产生放电,再由地面接收装置对故障电进行定位。本回答被网友采纳
相似回答