工地临时配电箱都需好重覆接地吗?

如题所述

工地临时配电箱电源只要是取自变压器中性点直接接地系统,就需好重覆接地,因为配电箱有可能要接很多负载,这些负载需要保护接零,而重复接地是保护接零不可缺少的安全技术措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-12
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
5.3.3 在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-12
重复接地、多点接地,有利于降低接地电阻,提高可靠性。追问

谢谢

第3个回答  2013-09-12
那要看你的系统是不是TN-C-S了