你所谓的硅整流应该是无刷励磁系统吧,这种系统硬件连接是这样的:
发电机尾部拖着永磁机和励磁机,励磁机尾部装有旋转二极管整流盘,随机组一起同步旋转。以南汽机组为例:
当机组转子3000转/分钟时,永磁机定子线圈产生约400HZ的交流感应电势,送入励磁装置交流输入端,励磁微机系统再根据励磁PT反馈的发电机机端电压大小与内部设定值比较,由微机装置自动调节输出直流励磁电流,经励磁输出端子送入励磁机定子绕组,由电磁感应原理在励磁机转子产生交流电动势,此交流电最后被送入励磁机尾部的旋转整流盘,该整流盘共六个二极管,分别为3个一组分布于盘的两侧,整流盘输出一对直流电正负极到发电机转子内,于是在发电机硕大的转子线圈中就流入了直流电,由于转子是旋转的,所以该直流电产生的磁场也为旋转磁场,它切割发电机定子线圈,于是在定子中产生交流感应电动势,就是我们常说的发电机机端电压,也就是通俗说的发电机向外发出了电,该电压大小在未并网时可调节,幅值大小由励磁装置给于的励磁电流大小决定,但并网后电压大小受电网网压所影像,无法通过励磁调节,而此时励磁电流输出的大小只控制发电机输出的无功功率了,原动机的机械功率大小才直接影像发电机的输出有功,这就是无刷励磁系统带硅整流盘发电的大致工作原理,不知道我说的这些是不是您要知道的硅整流的原理。
还有一种有刷励磁系统,跟无刷的相比硬件上多了一组励磁变压器,而且励磁柜除了励磁控制柜外,还有一块整流灭磁柜;少了永磁机、励磁机和旋转硅整流盘,它是直接通过碳刷励磁给转子,励磁电流直接达到一百多安培甚至更高。而这种励磁系统的整流部分是通过集成在整流灭磁柜内的整流桥完成的,相当于取代了无刷励磁系统的旋转硅整流盘,二者在功能上其实是一回事。我是负责发电站电调的,励磁这块搞的较多,还有不明白可以追问
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-12
应该是应用硅元件来实现原来发电机上的换向器(整流子)的功能,实现交流发电机供出直流电源。