浴室电源插座没有漏点保护,很担心

据我所知,埋电源线,都是PVC管子,穿了线,从室内水泥地下开槽走的,就算浴室的线路,在天花板的话,可是楼下用户的顶灯布线,也是在我家的地板上。当初,我这个房子还是毛胚房的时候,我进来都见过我屋子里很多PVC管子的两头,都是露在地面上的,并不密封,水是可以从地面跟墙面之间的管子接口(肉眼可见,没有用胶密封。还不知有多少埋水泥地下的PVC电源管子是可以进水的)之间的缝隙流进电源线里,导致地面有水时漏电打人的。
前几天,我买了两个不同牌子的漏电保护测试仪,经过测试,浴室插座全不跳闸,没有漏电保护,很奇怪——但是客厅和卧室的底下的插座测试,全部跳闸,而上部的不跳闸。浴室底部没有插座,都在肩膀以上的部位才有插座,不知这是不是电工们的潜规则,只对底部的插座进行漏电保护的安装,上部的就不用管。
现在,我的问题是:
1,我要在浴室和厨房的插座上,都安装即热式的水龙头,它们的插座如果都没漏电保护怎么办?
2,浴室地面渗水导致漏电,岂不是会打死人?我该怎么测试(它的地面有水后会不会漏电)和防范。
3,没有漏电保护,是不是就是没有接地线?

致谢!

从设计规范到施工,电源线管都不会安装在地面下,楼下用户的电源布线,是在你家的地板、他家的房顶上,楼板有厚度和密度,并且卫生间的地面必须做防水,所以水不会流进电线管。卫生间漏电保护都应该在电源线进户电源配电箱内,不可能安装在卫生间内。你想安装即热式的水龙头,考虑漏电,你可以将卫生间的电源空气开关换成带漏电保护的。地面有水后不会漏电,就说万一真的水流进楼下的电线管,会造成短路,楼下的卫生间空气开关,也就跳闸了,不会有电。漏电保护,与接地线无关,与采用的空气开关有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-18
1、浴室和厨房的插座重新拉线,要户内配电箱里再增加一个带漏电保护的空气开关作为浴室和厨房的电源控制。
2、浴室内应该有等电位端子箱,把浴室内所有的金属器件都用铜芯线连接到等电位箱内的端子排上作重复接地保护。
3、没有漏电保护,可能是浴室厨房的插座回路没有接到带漏电保护的开关上。找物业要电气图纸来看才清楚原来的设计要求,并不是电工的潜规则。可以把浴室厨房的插座拆开看,就知道有没有接地线。接地是为了避免触电危险,它和发生触电时自动跳闸断开电源是两回事。追问

浴室的低部,有这个你说的等电位端子箱,原来是为接地线用的啊,但是我装修的时候,把那个几根白色PVC管子都给封死了,埋在水泥里了,装修工人也不懂怎么处理,我怕这管子里有电线,水进去打死人,就让他们给封填死了。看来是为了接地线,地线从这里通到等电位端子箱里去的。

浴室的插座,经过漏电测试仪测试,电闸不跳,但是家里其他的插座都跳。真不知道土建怎么验收的,按说浴室插座最应该漏电保护的。。。。

追答

找两个电工重新改一下浴室厨房的插座线路吧。

追问

比如我买的全自动马桶,插在厨房没有漏电保护的插座上,应该是不安全的,为了避免漏电打人,是不是可以采取,买个漏电保护的装置,插在这些插座上,然后,马桶电源插头,插在这个装置之上——在卫生间电路不返工的基础上,这是不是一个简易的解决办法呢?

追答

不用这样。多穿一根接地线,配电箱里加一个(或换一个)带漏电保护的空气开关就行,半天就搞掂,不用凿开墙面或地板。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-18
你买电热水器的时候,买插头带漏电保护的就行了。
第3个回答  2013-09-18
如果没有漏电保护的话是很危险的,不过在总闸那必须要有一个的,这样才会比较安全。
第4个回答  2013-09-18
屋内总的有漏电开关就行
第5个回答  2020-01-13
不接地可以,安装漏电保护器了,只要漏电就会跳闸,漏电保护器上有一个实验按钮,每周需要测试一下,另外洗澡时为了安全,还是水烧热后拔下来插头。