据我所知,埋电源线,都是PVC管子,穿了线,从室内水泥地下开槽走的,就算浴室的线路,在天花板的话,可是楼下用户的顶灯布线,也是在我家的地板上。当初,我这个房子还是毛胚房的时候,我进来都见过我屋子里很多PVC管子的两头,都是露在地面上的,并不密封,水是可以从地面跟墙面之间的管子接口(肉眼可见,没有用胶密封。还不知有多少埋水泥地下的PVC电源管子是可以进水的)之间的缝隙流进电源线里,导致地面有水时漏电打人的。
前几天,我买了两个不同牌子的漏电保护测试仪,经过测试,浴室插座全不跳闸,没有漏电保护,很奇怪——但是客厅和卧室的底下的插座测试,全部跳闸,而上部的不跳闸。浴室底部没有插座,都在肩膀以上的部位才有插座,不知这是不是电工们的潜规则,只对底部的插座进行漏电保护的安装,上部的就不用管。
现在,我的问题是:
1,我要在浴室和厨房的插座上,都安装即热式的水龙头,它们的插座如果都没漏电保护怎么办?
2,浴室地面渗水导致漏电,岂不是会打死人?我该怎么测试(它的地面有水后会不会漏电)和防范。
3,没有漏电保护,是不是就是没有接地线?
致谢!
浴室的低部,有这个你说的等电位端子箱,原来是为接地线用的啊,但是我装修的时候,把那个几根白色PVC管子都给封死了,埋在水泥里了,装修工人也不懂怎么处理,我怕这管子里有电线,水进去打死人,就让他们给封填死了。看来是为了接地线,地线从这里通到等电位端子箱里去的。
浴室的插座,经过漏电测试仪测试,电闸不跳,但是家里其他的插座都跳。真不知道土建怎么验收的,按说浴室插座最应该漏电保护的。。。。
找两个电工重新改一下浴室厨房的插座线路吧。
追问比如我买的全自动马桶,插在厨房没有漏电保护的插座上,应该是不安全的,为了避免漏电打人,是不是可以采取,买个漏电保护的装置,插在这些插座上,然后,马桶电源插头,插在这个装置之上——在卫生间电路不返工的基础上,这是不是一个简易的解决办法呢?
追答不用这样。多穿一根接地线,配电箱里加一个(或换一个)带漏电保护的空气开关就行,半天就搞掂,不用凿开墙面或地板。
本回答被网友采纳