请问抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,抗震等级为四级,钢筋设计要求为HRB400,监理单位要

请问抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,抗震等级为四级,钢筋设计要求为HRB400,监理单位要求非得用带E字钢筋,有道理吗?

请问抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,抗震等级为四级,钢筋设计要求为HRB400,监理单位要求非得用带E字钢筋,有道理吗?
答:半桶子水从山上滚下来又蹦又跳,满桶子水从山上滚下来不蹦又不跳,一直向下冲。
图纸也不看,钢筋设计要求为HRB400,要求带E了?闭着眼睛说瞎话!糊说!
规范学了吗?学了也不懂!一知半解(四级抗震等级也包括了?非抗震相当于四级抗震等级)!没有道理!这监理单位的水平太低,害人。看来全国不止这一家监理单位,借证、挂靠、无证上岗比比皆是应引起建设主管部门的重视了!
再看看这些规范是怎么说的!是怎么要求的!《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010、《建筑抗震设计规范》GB50011的规定《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011版)。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011版)抗震设防要求
原版内容
原5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;
当设计无具体要求时,对按一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3。
局部修订的条文及条文说明5.2.2(强条)
5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检查方法:检查进场复验报告。
【条文说明】根据新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB50011的规定本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。
本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱—抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-19
除非图纸令有说明,不然没有道理,他如果指定你必须用带E的,那么你就让他签字确认,就像楼上说的,以后好结算要钱。
第2个回答  2013-09-19
没有道理 看图纸说明
监理要求 你让他给签字确认 以后结算时要钱。