地下室剪力墙竖向裂缝形成原因及处理方案

我现在工地地下室剪力墙的混凝土时C45P6 30厚 200米周长 浇筑时气温大概在30~33 浇筑完后48小时拆模 现在就出现竖向的裂缝 请问裂缝的形成原因及处理方案

  一、裂缝产生的特征与原因

  (一)、地下室混凝土墙裂缝的主要特征

  (1) 绝大多数裂缝为竖向裂缝,多数缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。

  (2) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。

  (3) 沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。

  (4) 裂缝出现时间多在拆模后不久。

  (二)、裂缝主要原因

  1 混凝土收缩

  从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。

  2 未设置施工缝

  《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。需要指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍按构造配置,这是墙较易裂缝的又一因素。

  3 温差过大

  包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。

  4 地下室墙长期暴露

  这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程应取最大伸缩缝间距20m。这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。

  5 混凝土施工质量差

  原材料质量不良、配合比不当、使用过期的UEA微膨胀剂、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而裂缝。
此外,目前地下室普遍采用泵送混凝土,由于泵送混凝土坍落度大,也导致收缩增加,裂缝可能性加大。

  二、处理方法与工程实例

  目前常用的地下室混凝土墙裂缝的处理方法有以下两种。有的工程采用两种方法同时使用,效果良好。

  1、表面涂抹法

  常用材料有环氧树脂类、氰凝、聚氨酯类等。混凝土表面应坚实、清洁,有的表面根据材料要求还要求干燥。以涂抹环氧树脂类为例,其处理要点是先清洁需处理的表面,然后用丙酮或二甲苯或酒精擦洗,待干燥后用毛刷反复涂刷环氧浆液,每隔3~5min涂一次,至涂层厚度达到1mm左右为止。国外曾报道用这种处理方法的环氧浆液渗入深度可达16~84mm,能有效防止渗漏。

  2、表面涂刷加玻璃丝布法

  目前常用的有聚氨酯涂膜加玻璃丝布。例:其施工要点如下。将聚氨酯按甲乙组分和二甲苯按1:1.5:2的重量配合比搅拌均匀后,涂布在基层表面上,要求涂层厚薄均匀,涂完第一遍后一般需要固化5h以上,基本不粘手时,再涂以后几层。一般涂4~5层,总厚度不小于1.5mm。若加玻璃丝布,一般加在第2至第3层中间。地下室墙裂缝,经设计院确认不影响结构安全,采用表面粘贴玻璃丝布法处理,效果较好。处理时应注意玻璃丝布宜用非石蜡型处理。被处理表面应坚实、清洁、干燥均匀打底料,凹陷不平处用腻子料修补填平,自然固化后粘贴玻璃丝布1~3层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-24

混凝土开裂是与混凝土的配比,原料,施工,结构,环境等都有关,没有一个人可以说是单一原因造成!猜想,与强度大,周长及温度有关,可能还有塌落度原因在内。

更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复技术咨询,免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼

第2个回答  2013-09-19
地下室剪力墙渗水是目前建筑施工中经常发生的通病。主要问题是目前地下室的面积越来越大,整体浇注的混凝土的量也越来越大。施工环境、工艺、造价等不能满足混凝土的各种特性要求。因而就会产生裂缝。处理的方法主要以堵漏补强工艺为主,达到恢复主体强度以及防止水汽渗入室内和墙体内部,保护钢筋,防止锈蚀。36年专家团队专做各类疑难堵漏补强工程。张老爷子愿帮您解决各类渗漏补强难题。和网友共同分享堵漏补强经验。本回答被网友采纳