不同类型50mm²
线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.6 时可带的三相负载和传输距离:
50mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=170A,折合三相功率=67.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=304m;
50mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=230A,折合三相功率=90.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=224.7m;
50mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=130A,折合三相功率=51.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=397.6m;
50mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=160A,折合三相功率=63.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=323m;
50mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=138A,折合三相功率=54.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=374.5m;
50mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=165A,折合三相功率=65.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=313.3m;
50mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=157A,折合三相功率=62.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=205.8m;
50mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量=108A,折合三相功率=42.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=299.1m;
不同类型50mm²
线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=0.8 时可带的单相负载和传输距离:
50mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=170A,折合单相功率=22.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=88m;
50mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=230A,折合单相功率=30.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=65.1m;
50mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=145A,折合单相功率=19.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=103.2m;
50mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=210A,折合单相功率=27.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=71.3m;
50mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=157A,折合单相功率=20.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=59.6m;
50mm² PVC塑料绝缘
2芯铝电缆,推荐载流量=120A,折合单相功率=15.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=78m;