三相四线50平方铜线能承受多少千瓦?

如题所述

不同类型50mm²
 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.6 时可带的三相负载和传输距离:
   

50mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=170A,折合三相功率=67.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=304m;    

50mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=230A,折合三相功率=90.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=224.7m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=130A,折合三相功率=51.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=397.6m;    

50mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=160A,折合三相功率=63.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=323m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=138A,折合三相功率=54.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=374.5m;    

50mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=165A,折合三相功率=65.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=313.3m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=157A,折合三相功率=62.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=205.8m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量=108A,折合三相功率=42.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=299.1m;    


不同类型50mm²
 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=0.8 时可带的单相负载和传输距离:  
 

50mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=170A,折合单相功率=22.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=88m;    

50mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=230A,折合单相功率=30.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=65.1m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=145A,折合单相功率=19.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=103.2m;    

50mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=210A,折合单相功率=27.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=71.3m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=157A,折合单相功率=20.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=59.6m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量=120A,折合单相功率=15.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=78m;    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-19
经查电线电流对照表,50平方的铜线明线敷设安全载流约200A。
  三相电的功率因数以0.85计算,
  则该线能承受的最大功率为:
  P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110kW。
三相电中的电功率的计算公式:
  1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】
  三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】