22问答网
所有问题
电机功率是37kw电压是380V用星三角起动用电缆线电表空气开关三角星星型接触器配多大热继电器时间继电器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-07-10
37kw电压是380V运行电流在70A左右,建议电源线用3*16平方铜心电缆,接触器到电动机可以用10平方铜心电缆,电度表用3*3(6)A三相四线电度表配100/5电流互感器,用DZ47-100空气开关,星型接触器用CJ10-40,热继电器用JR15型60-100,用JSZ3 A-C时间继电器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2TT0hCfX.html
相似回答
电机功率是
30kw
电压是380V用星三角起动用电缆线电表空气开关三角星星型
...
答:
30kW电机星角启动,最好用BVR线16平方 6根穿管使用,
空气开关
用100A,
接触器
用95-100A的,热继电器如果串到回路里,额定电流才一半。可用28/45的,整定在30A上,如果放在进线端,额定电流60A.可用58/75的,整定在60A上,或按电机的实际电流1.2倍整定....
37KW电机星三角
启动空开,主
接触器
,星接触器热,电线都用多大的有公式吗...
答:
空气开关
用80A或100A的,主
接触器
100A的两个.封线接触器1个40A,电缆在30米以内用25平方的以外的话用35平方的!
大家正在搜
400米电缆线电压降多少
轴功率与电机功率的关系
轴功率和电机功率
电线中电压和电流怎么存在
电缆线长了电压会不会低
电缆线电流线损怎么算
电线粗细跟电压有关系吗
三相四线电缆线规格
电缆电压降表
相关问题
37KW电机星三角启动空开,主接触器,星接触器热,电线都用多...
30KW电机星三角启动,选多大的接触器,多大的空开,什么规格...
37kw电机星三角启动用多大电缆才合适
250KW的电机,电压380V,星三角启动,得配多大的空开?
37千瓦电机星三角启动用三个什么型号的接触器,带水泵的.
380V37KW电机星三角起动电流是多少
37KW的电机。星三角启动。应选多大的铜电线?多大的接触器,...
37KW电机用星三角起动时多大的接触器