为什么零线和地线在一级箱里面是通的

如题所述

  零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。
  从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。
  零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
这是TN-C-S接零保护系统(工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统)。
具体设置是:
一级配电箱的电源总线为三相四线,这时的工作零线与保护零线共用一根线,在总配箱的电源侧,将零线与一个接地装置的接地干线在汇零排上连接,再从这个汇零排上分别引出保护零线和工作零线。(所以在这里零线和地线是通的)
三根相线和一根工作零线通过漏电保护器及箱内各配置后输出,而保护零线直接向后级输出,这样三相四线就成了三相五线。从这里起工作零线与保护零线就不得再做电气连接,都是单独敷设。以后再做重复接地就必须与保护零线相连接,严禁与工作零线相连接。追问

是这样啊,谢谢啦了

追答

别客气

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-10-05
应该是 重复接地
第3个回答  2013-10-05
市电是等电位点,但两者不能简单接一起。需分开走线追问

那为什么到了二级箱,我用万用表打零线和地线又不通了

追答

可能是地线没接

追问

应该不可能,我们都是方的电缆,已经接好了

追答

再查查一级和二级之间的线路

追问

我们是变压器在地下室,然后就是变压器到母线,母线端直接进开关,我说的就是用万用表打母线牌零线和地线是通的,但是到了开关的负载端打就不通了

追答

估计是线路的接触问题,开关设在火线上,零线和地线看有其他触点没有,检查触点的接触情况及开关是否接线正确

追问

好吧