自家建房4层楼,
基础为条形毛石混凝土基础,1米深60cm宽。
层高3.6米(即3.2米砌砖加上0.40米圈梁的高度),
构造柱(4根14钢筋6mm圆条200间距做250*300规格)扎根地圈梁
圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做200*400规格),每层楼盖处都设有圈梁并且全闭合
地圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做250*400规格),
构造柱生根于地圈梁,3.5~4米墙长设置一道构造柱,内外墙交接处也有构造柱,楼房四角也有构造柱
施工顺序:先做基础和地圈梁,十几天后再做首层柱子。等柱子硬化了才砌砖,等砂浆硬化差不多了,才打模板现浇首层天面的梁和板(一天内浇完)
此楼能抗震6度吗?ps:此楼砌砖用下面这种砖,单墙12cm,我老家建房都用这种砖砌成12墙
如果按照上面的说法建房子,问题大么?
施工顺序:先做基础和地圈梁,十几天后再做首层柱子。等柱子硬化了才砌砖,等砂浆硬化差不多了,才打模板现浇首层天面的梁和板(一天内浇完)
这种施工方式和框架结构的施工方式有差别吗?
因为是现浇筑,假设一个极端的情况,把墙体都拆除,单凭梁河柱子支撑行吗?
看你的施工次序,是框架结构的施工次序。如果柱子尺寸和配筋足够,梁布置合理,承重没有问题。
但是,12墙(多孔砖)做外墙,太薄了。就算结构受力没有问题,保温性能也不好,夏天热,冬天冷。
您看看我的柱子和圈梁有无问题?尺寸够不够大钢筋够不够?谢谢
追答哦,上面有圈梁和柱子尺寸和配筋。
这样施工不好。
1、你的圈梁和柱子,可以说是构造配筋,应该归到构造柱和圈梁里。构造柱应该和砖墙一同施工,受力较好。(砖墙需要做成马牙槎,先退后进)这样,构造柱和砖墙形成整体。
2、把外墙砖改成18墙。240(长)X180(宽)X90(高)的多孔砖很常见。
3、对于构造柱、圈梁来说,尺寸和配筋够了。
我打算把一楼外墙做成24墙,然后2楼和3楼使用12墙,这样如何?这种多孔砖价格不便宜啊,8毛钱一块带运费。我们这边建房子都是这种砖砌成的12墙,广西南部6度抗震区。对了,基础做得比较好,如果柱子都在地梁里面生根不设独立柱墩行么?
追答如果房子是自己的,省这个钱意义不大。
1、二层也改18墙;
2、3、4层夏天会很热的。
3、如果柱子都在地梁里面生根不设独立柱墩行么?
可以。这是构造柱,没有问题的。
这种多孔砖怎么砌成18墙?18墙要砍砖,恐怕影响进度
追答有240(长)X180(宽)X90(高)的多孔砖
本回答被提问者采纳