22问答网
所有问题
什么情况下110KV变压器接地运行
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-02-26
目前要增加一台并列运行,不需要接地运行。110kv一般为降压系统,若为升压并网变压器应该接地运行。
只有在变压器停送电时临时接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2ThI02T20fCTCShIh2.html
其他回答
第1个回答 2019-11-12
110kv属于中性点直接接地系统,但不是所有变压器110kv侧中性点都接地。区别在于中性点接地的使用零序过流保护,中性点不接地的使用零序过压保护,并且保证中性点不接地的先跳闸。其它没有区别。不存在接地运行缺点问题。
相似回答
110KV
的
变压器
中性点为
什么
必须
接地
答:
110kV
及以上电网一般采用大电流
接地
方式,即中性点有效接地方式(在实际
运行
中,为降低单相接地电流,可使部分
变压器
采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很...
电网系统为
什么110kV
及以上
变压器
在停电及送电前必须将中性点
接地
?
答:
1
110KV
及以上电压的电网都是中心点直接
接地
系统,所以需要将
变压器
的中心点直接接地,给零序电流提供通道。有些采用半绝缘的变压器,由于其中心点的绝缘水平较低,所以必须在
运行
前将其中心点直接接地;2 但是并不是所有在110KV及以上电网中的变压器中心点都直接接地的。由于电网对于零序电流水平的限制,...
大家正在搜
运行变压器哪些情况停止运行
中性点直接接地运行的变压器
变压器运行时中性点是需要接地么
焊接运行中变压器接地体的安全措施
三相四线变压器中心点不接地运行
并列运行的变压器中性点接地
运行中的变压器铁芯允许几点接地
在中性点接地系统中运行的变压器
两台接地变压器能否并列运行