车间电气维修安全应注意的问题

如题所述

1. 目的:
规范电气维修作业安全操作,保障设备及人身安全.

2. 适用范围:
iPEG事业处电气维修作业.

3. 权责:
机电人员负责电气维修作业.

4. 作业内容:
4.1作业时必须戴好规定的防护用品,一般情况下不允许带电作业.
4.2 电气维修作业人员必须经专业安全技术培训考核合格,获得有效的操作证方可上岗作业.
4.3 电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域之电气设备性能,熟悉触电急救方法和事故紧急处理措施.
4.4电工作业时必须视需要穿戴合格的劳保用品(绝缘鞋、安全帽等其他安全防护用具),禁止使用破损、失效的劳保用品、用具.
4.5在供、配电设备和线路上作业和高处作业,必须设专人监护.
4.6断电作业需验电后方视为断电,否则一律视为有电,对电容性设备还应进行放电处理,否则不准触及.对於与供配电网络相联系的部分,除进行断电、放电、验电外,还应挂接临时接地线,防止突然来电.
4.7供配电回路停送电作业必须按规定程序进行.动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备箱开关切断方能操作.
4.8紧急情况需拉开带负荷的动力配电箱闸刀开关时,应采用绝缘工具,戴绝缘手套和防护眼镜或采取其他防止电弧烧伤和触电的措施.
4.9各种电气接线的接头应保证导通接触面积不低於导线截面积,接头不应松动,防止应接触不良引发事故.
4.10使用电动工具应遵守有关电动工具使用相关规定.
4.11工作结束,应认真做好交接班记录.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-09
首要一点,就是要保证自身和他人的生命与财产的安全。
第2个回答  2013-09-09
人身的安全
第3个回答  2013-09-09
人身及操作物品等都要注意
第4个回答  推荐于2016-11-05
一低压设备操作
1 操作时,应小心仔细,维修前先验电,确定带电荷不到点部位;
2 不得用手直接接触带电部位;
3 检修完毕后,将门和面板放回原位;
34现场维修时,设备开关处,挂牌上锁设立警示标志。
5需停电检修的设备,按照停电挂牌上锁的原则,不能停电的,需有一人监护,一人工作,切不可一人独自作业。
二 电机的检修
1 检查电机运转时有无异响,检查轴承;
2 摇侧电机绝缘,绝缘电阻一般不低于0.5兆欧;
3 检查电机风扇,是否损坏;
4 检查电机端子是否损坏;
5 检测电机空载电流是否偏高,空载电流一般不超过额定电流的30%至40%。
6 电机的润滑
三 电机按润滑周期进行润滑。
1.对于容量较小,无注油孔的电动机,每运行4000h(约半年)至少检查一次,如发现润滑脂变质,可提早更换。
2. 对于容量较大、转速较高、有注排油装置的电动机,一般运行750~1500小时(约1~2个月),注油一次。加油时要勤加、少加润滑脂,将注油孔清理干净,用油枪通过油杯注入。
3.电动机加油时,注入量约为轴承净容积的1/2(2极电机)、2/3(4极以上电机)。润滑脂为2#锂基脂或其它高温润滑脂。(TA或WTA型及高温环境温度电机用)
四其它配电柜的维护维修
一般按先停电后检修的原则,确实无法停电的,必须两人同时进行,一人操作一人监护。
4.1 仪表检查
a .PLC和传感器均为精密仪器,严禁进行绝缘检测实验,以避免损坏设备。
b.检查仪表指示是否正常,现场仪表指示与控制是现实是否一致,调节器输出与现场阀位是否一致;

c.检查仪表电源(AC220V或DC24V)、气源压力是否正常;
d.检查仪表保温伴热情况;(如:椭圆齿轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、质量流量计、法兰式差压变送器、浮筒液位计和调节阀等)
e.检查仪表管线的保温情况;(如:差压变送器和压力变送器导压管)
f.检查仪表和工艺连接口的泄漏情况;
g.查看仪表的完好情况。
h.仪表本体和连接件的腐蚀情况;
4.2 仪表维修
定期排污
a、排污前,必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行;
b、流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变
c、对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死
d、排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费;
e、由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应急措施是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度;
f、开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成后拧紧螺丝;
g、观察现场指示仪表,直至输出正常。
4.3仪表的拆卸与安装
a、根据工艺的需要,拆卸现场仪表;
b、拆卸法兰差压变送器时,一定要注意确认物料已空才能进行,并注意保护变送器膜片。若物料倒空有困难,必须确保液面在安装仪表法兰口以下,待仪表拆卸后,及时装上盲板;
c、拆卸热电偶、热电阻、电动变送器等仪表后,电源电缆和信号电缆接头分别用绝缘胶布、粘胶带包好,妥善放置,注意拆卸变送器必须先停电;
d、对于气动仪表、电气阀门定位器等,要关闭气源,并松开过滤器减压阀接头;
e、拆卸的仪表其位号要放在明显处,安装时对号入座,防止同类仪表由于量程不同安装混淆,造成仪表故障;
f、带有联锁的仪表,切换置手动然后再拆卸;
g、仪表安装时,一定要注意仪表位号,对号入座;否则仪表不对号安装,出现故障很难发现;
h、仪表安装时,先对气源进行排污,待排污后再供气,防止气源不干净造成堵塞等现象,使仪表出现故障;
i、调节阀安装时注意阀体箭头和流向一致。若物料比较脏,可打开前后截止阀冲洗后再安装(注意物料回收或污染环境),前后截止阀开度应全开后再返回半圈;
j、采用单法兰差压变送器测量密闭容器液位时,通常加入负迁移,这种测量方法是在负压连通管内充液,因此当重新安装后,要注意在负压连通道内加液,加液高度和液体密度的乘积等于法兰变送器的负迁移量。所加液体一般和被测介质即容器内物料相同;
k、用隔离液加以保护的差压变送器、压力变送器,重新开车时,要注意在检查导压管,隔离液不可渗出;
l、当用差压变送器测量蒸汽流量时,应先关闭三阀组正负取压阀门,打开平衡阀,检查零位。待导压管内蒸汽全部冷凝成水后再开表。防止蒸汽末冷凝时开表出现振荡现象,有时会损坏仪表,也有一种安装方式,即环室取压阀后一个隔离罐,在开表前通过隔离罐往导压管内充冷水,这样在测量蒸汽流量时就可以立即开表,不会引起振荡;
m、热电偶补偿导线接线注意正负极性,不能接反。热电阻A.B.C三极注意不要混淆;
n、检查调节器输出,DCS输出、手操器输出和调节阀阀位指示一致(或与电气阀门定位器输入一致)。