大家好!农业灌溉用的电水泵电压低总是带不动怎么办?用万用表测了一下当时电压才189V,和220V相差太大了!听朋友说买一个稳压器可以解决这样的问题。我的水泵功率是1.4KW,新买的水泵,出水口是三寸的管子。由于供电路程稍远,一般300~400米(3~4根电缆线),用的是2.5平方的电缆线,正常用一根电缆线(100米)的时候电泵可以正常工作,但是当接上第二根电缆线的时候就不行了,电机就只听得到很小的嗡嗡声,带不动,所以在网上找到类似的稳压器,3.6KW的700元,不知道这个可不可以。还有一个方法就是卖水泵的经销商说换成4平方的电缆线,但是我之前买的电缆线都是新的,没用到3个月,每卷电缆线200元,如果现在要换线的话那之前的2.5平方的都没用了,但是稳压器如果可以解决问题的话那还可以接受!所以请大家帮我分析一下上面说的这些方法有没有用,采取哪种比较适合?或者说大家还有没有新的方法,小弟先谢过了!
这太危险了吧
这太危险了吧
追答其实只要做好了就不危险,反正只能死一次不怕
净扯犊子
还是不行啊,买了一台900元的稳压器,电视冰箱可以用,唯有水泵不能有,小功率的我也试过了不行的,1.1KW的也不行
追答启动小功率是可以的,不知你线路连结是否接好,启动后你看一下稳定电压是多少
追问启动后稳压器显示电压屏幕乱码了,但是3P的空调可以带的
追答水泵卡了没有,线路有问题
追问没卡,水泵接到家里插座上能正常运行的
追答你用的是皮线吧,中间出了问题,试电又好,带水泵不转是吗?换线
本回答被提问者采纳