剪力墙水平钢筋构造问题?

剪力墙水平筋在阳角与约束边缘柱的锚固问题,在11G329-1里面有说明,但不具体,监理要求要够锚固长度,我们的水平筋是12的钢筋,应该锚固到柱里多少,能不能采用单面焊连接,有的说是15D,但我看是阴角处的,如果够锚固施工太麻烦,水平筋有在里面。请具体讲解一下。

监理概念错误  剪力墙和约束边缘柱不存在谁和谁锚固的问题 具体看图集12G901-1-3-2向下都有的的 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-30
外侧钢筋伸到柱端后打拐出柱截面后1.2倍La