【答案】:A,B,C
本题考核的是热力管道的安装要求。热力管道安装要求:
(1)热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设;
(2)补偿器竖直安装时,如管道输送的介质是热水,应在补偿器的最高点安装放气阀,在最低点安装放水阀;
(3)两个补偿器之间(一般为20~40m)以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架。固定支架受力很大,安装时必须牢固;
(4)管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架,托架高度稍大于保温层的厚度。安装托架两侧的导向支架时,要使滑槽与托架之问有3~5mm的间隙;
(5)安装导向支架和活动支架的托架时,应考虑支架中心与托架中心一致,不能使活动支架热胀后偏移,靠近补偿器两侧的几个支架安装时应装偏心,其偏心的长度应是该点距固定点的管道热伸量的一半。偏心的方向都应以补偿器的中心为基准;
(6)弹簧支架一般装在有垂直膨胀伸缩而无横向膨胀伸缩之处,安装时必须保证弹簧能自由伸缩。弹簧吊架一般安装在垂直膨胀的横向、纵向均有伸缩处。吊架安装时,应偏向膨胀方向相反的一边。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考