某油浸变压器设置在高层商店建筑外专用房间内,该变压器装油量为20t,下列说法中,正确是( )。
A.油浸变压器室与商店建筑防火间距不应小于20m
B.油浸变压器室与商店建筑防火间距不应小于30m
C.油浸变压器室专用房间耐火等级不应低于一级
D.油浸变压器室专用房间耐火等级不应低于二级
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)表3.4.1,变压器总油量为20t室外变、配电站与高层民用建筑之间防火间距不应小于25m,AB选项错误:根据5.4.12.燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间耐火等级不应低于二级,C选项错误,D选项正确。本题答案为D。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2X0TS0f6X20X260XCf.html
相似回答
下列
关于
设置在
民用
建筑内
的
油浸
电力
变压器
室、多油开关室、高压电容器...
答:
【答案】:A、C、D 燃油或燃气锅炉、油浸电力
变压器
、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜
设置在建筑外
的
专用房间内
;当确需贴邻民用建筑布置,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所. 该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用
建筑内
时,不应布置在人员密集场所的上一层...
悬赏《
建筑
设计防火规范》(GB50016-2014)
答:
单台容量在90MVoA及以上的电厂
油浸
电力
变压器
,单台容量在125MVoA及以上的独立变电站油浸电力变压器; 2飞机发动机试验台的试车部位; 3
设置在高层
民用建筑内,充可燃油的高压电容器和多油开关室。